Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите?
А трансформатор-то гудит?
Цитата(S-cream @ 16.7.2019, 21:39)

А трансформатор-то гудит?
Нет не гудит, стоит такой в тишине..
Цитата(balaba @ 16.7.2019, 21:17)

сегодня проверили УВНом
где именно?
Ну, если реально не гудит, то надо не увном проверять, а фазоуказателем.
Двухполюсный указатель величины напряжения и совпадения фаз УВНФ-10КВ.
Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выключатель накрылся.
Или вставкие плавки сгорели
А учитывая порог зажигания индикатора в УВН 1,5кВ.....
Всем привет!
Я с трансформаторами по работе еще не сталкивался, все больше как-то по низкой стороне приходилось(так что можно сказать НУБ в этом деле).. Может там есть какой-нибудь включатель(переключатель) на самом трансе который не включен?
Цитата(Roman D @ 17.7.2019, 11:35)

Вот оно как у вас тут всё запущено...
1) Ответственного за электрохозяйство - к расстрелу.
Написано Тр-р №1 130 кВА.
Схему 10 кв части сфоткайте... Тогда пальцем ткнем, где искать.
...И не лезьте без корочек в одно лицо!!!
По поводу обозначений, они старые. На объекте было увеличение мощности, надписи думаю старые остались.. Сейчас попал на вру 6кВ, визуально все ячейки включены.
Фот вотки
Вы всё таки где напряжение проверяли?
просто Гоша
17.7.2019, 12:36
Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, наводите порядок и разбирайтесь. По такой пылище перекрыть может в любой момент.
Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 12:15)

Вы всё таки где напряжение проверяли?
На вводе в трансформатор.
Цитата
На вводе в трансформатор
Больше никогда так не делайте, как сделали.
Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно.
Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь.
Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит).
Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной?
Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит.
Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора.
А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае.
Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15)

Больше никогда так не делайте, как сделали.
Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно.
Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь.
Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит).
Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной?
Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит.
Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора.
А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае.
Трансформатор молчит вообще..
По поводу опасности я иллюзий не питаю, фотографировал на расстоянии 2ух с лишним метров, при фотографировании приближал зумом поэтому ракурс такой получился..
Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15)

отключить разъединителем
выключателем нагрузки

Цитата(Roman D @ 17.7.2019, 16:05)

не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема".
а также, похоже стоит секционник между трансами
Цитата(balaba @ 17.7.2019, 12:42)

На вводе в трансформатор.
проверьте сверху предохранителей
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию -
плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..
Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 16:52)

выключателем нагрузки

Позор на мой бритый череп

Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал
Цитата(balaba @ 17.7.2019, 17:02)

В реалии
тогда слева сверху на фото - раздел на землю?
Вы бы лучше схему РУ-6 нарисовали
Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 16:28)

Позор на мой бритый череп

Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал

Это я с панталыку сбил, с РВ-10 попутал сослепу, глубоко извиняюсь.
Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предназначение и принцип работы помню прекрасно, а вот в наименовании обманулся.
Цитата(balaba @ 17.7.2019, 17:02)

В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию -
плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..
Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6.
Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший.
Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора.
Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор.
Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 12:22)

Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6.
Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший.
Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора.
Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор.
Доброго времени все!
Там все разъелинители и выключатель нагрузки включены..
Мне интересно по каким признакам определили визуально, что на фазе А, плавкий вылетел?
Завтра УВНом еще раз пройдемся по низу плавких..
Также заказал УВНФ. А 25 числа будем буду выводить ячейки в ревизию, для обеспыливания..
Купите вот
ЭТОУже прилично по времени пользуюсь, одни плюсы.
Valerapol
18.7.2019, 16:52
Цитата(balaba @ 18.7.2019, 16:02)

Завтра УВНом еще раз пройдемся по низу плавких..
Не поможет. Даже если все три перегорят, УВН может показать наличие напряжения на нижних контактах.
Цитата(Valerapol @ 18.7.2019, 16:52)

Не поможет. Даже если все три перегорят, УВН может показать наличие напряжения на нижних контактах.
Почему?
https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf Страница 17. "Указатель срабатывания".
Отчетливо виден на фото на дальней фазе.
На левом фото #9 слева виден отключенный разъединитель (думаю это питание 6 кВ) и ниже выключателя нагрузки левый предохранитель на отходящий кабель на тр-р.
Цитата(S-cream @ 18.7.2019, 17:12)

https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf Страница 17. "Указатель срабатывания".
Отчетливо виден на фото на дальней фазе.
Спасибо
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа рисунке видны штоки сработавших предохранителей.
Цитата(gomed12 @ 18.7.2019, 20:05)

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа рисунке видны штоки сработавших предохранителей.
Вот походу и разобрались..
Завтра УВНом пройдусь, визуально посмотрю и отпишусь..
Valerapol
19.7.2019, 8:51
Цитата(balaba @ 18.7.2019, 16:59)

Почему?
Потому что сети 6-10 кВ обычно выполняют с изолированной нейтралью. При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента. Этот канал не обладает свойствами диэлектрика и, хоть и имеет большое сопротивление, его иногда достаточно для того, что-бы на нижних контактах без нагрузки появилось напряжение.
Цитата(Valerapol @ 19.7.2019, 8:51)

При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента.
Не обязательно по этой причине. Если перегорят два из трех предохранителей, на всех трёх ВВ вводах трансформатора будет потенциал одной и той же уцелевшей фазы.

Преды - снять и прозвонить.
Сгоревший предохранитель "вылавливается" однополюсным указателем, только если середина "звезды"трансформатора имеет связь с землёй (наподобие как в НТМИ или звезды из ЗНОМов).
Двухполюсный указатель найдёт
битый пред при измерении между "концами" предохранителя.
Valerapol
19.7.2019, 10:58
Цитата(Roman D @ 19.7.2019, 9:59)

Не обязательно по этой причине...
Объяснял общий принцип появления напряжения даже при сгоревших предохранителях.
Если хоть один останется цел, то на сгоревших предохранителях будет фазное напряжение, а если все сгорят, то как повезет. Может и не показать ничего, а может и до фазного вырасти.
Согласен, только, чтоб не ввести никого в заблуждение, термины "фазное" и "линейное" напряжения лучше не применять. Иначе придётся говорить про "нулевое" напряжение. А оно там есть!
Однозначнее было бы "фаза-фаза" и "фаза-земля".
Цитата(Valerapol @ 19.7.2019, 10:58)

Объяснял общий принцип появления напряжения даже при сгоревших предохранителях.
Если хоть один останется цел, то на сгоревших предохранителях будет фазное напряжение, а если все сгорят, то как повезет. Может и не показать ничего, а может и до фазного вырасти.
Все звоняться, но флажки на двух вылетевшие.. Вопрос возникает по какой причине они отработали? Думаю может перед заменой ПКшек, лабораторию вызвать, проверить транс.. Как думаете?
И транс, и вставку от предохранителей до транса. Я бы её вообще поменял без испытаний. Там, похоже, концевые муфты старше меня.
Транс, конечно, штука почти неубиваемая, но, так как он у вас давно стоит, полную проверку ему проведите обязательно.
Возможно было близкое короткое по НН, применение суррогатных предохранителей, неисправность или намеренное загрубление защиты по 0,4 кВ.