Барсучара
Здравствуйте.
В данном рассматриваемом случае, дуговая защита шин КРУН-10кВ реализуется на концевых выключателях ВП-19 срывных клапанов. Тип ячеек 10кВ К-104.
Если дуга возникнет в отсеке линейного выключателя 10кВ, то отключится вводной выключатель.
А если дуга возникнет в отсеке вводного выключателя, то как события будут развиваться далее?
moshkarow
по идее должно отключиться :
- выключатель тр-ра 110 кВ
- секционный 10 кВ
те от куда может быть подано питание
Сергей ДД
Если мы рассматриваем дуговую защиту то в общих фразах
Цитата
Горение дуги в ячейке вводного выключателя требует воздействия на отключение не только секционного выключателя, но и выключателя со стороны высшего напряжения силового трансформатора. Повреждение же секционного выключателя требует отключения вводных выключателей. С учетом вышеизложенного защита должна обеспечивать селективное выявление дуговых коротких замыканий в ячейках и их отсеках.
Взято здесь., а в целом нужно читать вашу местную инструкцию, там должно быть прописано, кто, на что, когда и в каких случаях воздействует. Есть еще и ДИФ защита, то же быстродействующая и ячейка ввода частично в её зоне.
НИР
Не заню как в Ваших ячейках, но обычно ДЗ одной ячейки делится на зоны, например 3 клапана, 1- отсек присоединений, 2 - отсек выкатного элементв, 3- отсек сборных шин.
Соответственно и работа ДЗ разная. В интернете навалом алгоритмов работы ДЗ. Почитайте и всё поймете.
Гость_Naa_*

Почему разная ?
moshkarow