nvn
Добрый день!
Друзья, помогите пожалуйста, поскольку не сталкивался с таким вопросом.
В проекте на реклоузер 10 кВ установлены 3 ТН с одной вторичной обмоткой.
Так вот, одна и та же обмотка используется и для цепей ком.учета и для собственных нужд реклоузера.
Сетевая завернула проект ссылаясь на п. 1.5.22 и пишет о том, что собственные нужды(обогрев, связь и т.п.) необходимо выполнить от трансформатора собственных нужд.
Друзья, подскажите пожалуйста, кто прав и на что мне ссылаться при общении с сетевой?
Заранее - благодарю!
Shturman1
ИМХО сетевая компания права. Должен быть ТВП
nvn
Спасибо, но ни один пункт ПУЭ не запрещает использовать вторичную обмотку ТН для иных нужд.
Даже сам ТН не определяется как "измерительный", просто ТН.
А что такое "ТВП"(с)? =)
Shturman1
Цитата
Даже сам ТН не определяется как "измерительный", просто ТН.

если ТН используеться для учёта то он уже измерительный. Нет разве
Цитата
А что такое "ТВП"(с)? =)

немног не правильно написал абревиатуру ТСН трансформатор собственных нужд (ТВП это украинская абревиатура)
Цитата
но ни один пункт ПУЭ не запрещает использовать вторичную обмотку ТН для иных нужд

да, но есть пункт в пуэ который говорит, что нагрузка на ТН должна быть такой которая не выводит его из класса точности. Если вы сможете доказать что нагрузка на ТН не превышает допустимую для класса точности то можно пободаться.
nvn
Цитата(Shturman1 @ 23.7.2019, 13:02) *
если ТН используеться для учёта то он уже измерительный. Нет разве

немног не правильно написал абревиатуру ТСН трансформатор собственных нужд (ТВП это украинская абревиатура)

да, но есть пункт в пуэ который говорит, что нагрузка на ТН должна быть такой которая не выводит его из класса точности. Если вы сможете доказать что нагрузка на ТН не превышает допустимую для класса точности то можно пободаться.

Спасибо!
Запросил на заводе - изготовителе протокол испытаний на мой случай.
Получил подтверждение, что ТН в данном случае, будет работать в своем классе точности.
Сетевая согласилась, что допустим такой вариант, хотя и ссылается на практику, что такое у них впервые =)