Цитата
При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы.
Иногда в целях экономии на вводе ставят качественный импортный автомат, а на отходящих линиях отечественое (китайское) и картина бывает именно как Вы описали.
Что касается характеристик (из каталога АВВ):
Z Iотс=2-3Iн
В Iотс=3-5Iн
С Iотс=5-10Iн
D Iотс=10-20Iн
К Iотс=8-14Iн
Последовательность установки такая: чем дальше от вводного АВ, тем ток отсечки должен быть меньше. Для обеспечения селективности на вводе лучше поставить автомат с характеристикой D.