Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Селективность АВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


Vidok
Картина простая - однофазная линия, на входе стоит АВ 63 двухполюсный ,следом - однополюсные на L АВ 16,25,32 вперемешку. При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы. icon_razz.gif
SergAn
Цитата
При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы.

Иногда в целях экономии на вводе ставят качественный импортный автомат, а на отходящих линиях отечественое (китайское) и картина бывает именно как Вы описали.
Что касается характеристик (из каталога АВВ):
Z Iотс=2-3Iн
В Iотс=3-5Iн
С Iотс=5-10Iн
D Iотс=10-20Iн
К Iотс=8-14Iн

Последовательность установки такая: чем дальше от вводного АВ, тем ток отсечки должен быть меньше. Для обеспечения селективности на вводе лучше поставить автомат с характеристикой D.
Aid
А сработает быстрее чем D.
dimbas
если ток КЗ превышает уставку вводного и отходящего автомата, то сработают оба так как время работы у них одинаковое(если автоматы одного типа) Это может происходить при кз непосредственно за отходящим автоматом. При кз в середине или конце отходящей линии ток кз уже должен снизиться и тогда автоматы сработают селективно. Короче нужно расчитать токи кз и делать анализ работы
Electric LNB
Могу сказать следующее:
1. Если аппараты на вводе и на отходящих - разных производителей, то универсального рецепта, гарантирующего селективность нет. Даже при использовании вышеописанных подходов, которые безусловно, правильные
2. Если производитель один (например, Merlin Gerin Шнейдер Электрик), то есть таблицы селективности. В них даются комбинации аппаратов ВВ/ ОЛ с указанием предельного тока селективности для каждой комбинации. Т. е. того тока КЗ в линии за нижним аппаратом, до которого первым отключаться будет нижний. Такие таблицы есть у всех импортных производителей (у Шнейдера, АББ и Siemens - точно, вроде у Legrand и Moeller тоже есть)

Если следовать этим таблицам, то производитель, вроде, гарантирует селективную работу автоматов. Подробно подход про автоматы Шнейдера описан в прилагаемой статье
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.