Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение розетки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Костя_*
Здравствуйте! Подскажите, по какой схеме в цепь последовательно подключенных розеток вставить еще одну новую розетку? Подключиться к последней невозможно.
электроник1
такого быть не может.
moshkarow
Цитата(электроник1 @ 28.7.2019, 20:30) *
такого быть не может.

Розетки идут шлейфом .
И почему к клеммам последней розетки нельзя подключить провод ?
у многих розеток по умолчанию сделано место для подключения 2-х проводов
электроник1
Цитата(moshkarow @ 28.7.2019, 20:51) *
Розетки идут шлейфом .
И почему к клеммам последней розетки нельзя подключить провод ?
у многих розеток по умолчанию сделано место для подключения 2-х проводов

вот именно. я про что и говорю.
moshkarow
ключевое слово " у многих " - но не у всех
Гость_Костя_*
Цитата(moshkarow @ 28.7.2019, 20:51) *
Розетки идут шлейфом .
И почему к клеммам последней розетки нельзя подключить провод ?
у многих розеток по умолчанию сделано место для подключения 2-х проводов


В розетке, от которой надо запитаться уже имеются по два провода на + и -
moshkarow


электроник1
вижу тут косяк. нулевой защитный провод не может подключаться последовательно. нужно туда, куда приходит питающий провод, поставить клемму, к которой нужно подключать остальные потребители.
moshkarow
нет тут косяка .
нулевой защитный провод - подключен параллельно
электроник1
Цитата(moshkarow @ 28.7.2019, 21:22) *
нет тут косяка .
нулевой защитный провод - подключен параллельно

на остальные розетки по отношению к первой розетке тоже параллельно скажете?
moshkarow
не нравиться - сделайте так - наконечник 2ншви
электроник1
не я делал- не мне и исправлять.
клемма соединительная ТДМ- вот решение.
moshkarow
7.1.21
При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение при прочих равных условиях должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.

Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
ЛЕША
moshkarow ПУЭ 1.7.144.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.