sergey54716
Хочу сделать аварийное электроснабжение загородного дома запитав после АВР ИБМ и дизель-генератор с автоматическим запуском. Не сталкивался с АВР и интересует время переключения будет мгновенным? Будет ли скачёк напряжения при переключении ?
Shturman1
что такое ИБМ? Может ИБП (источник бесперебойного питания)
электроник1
только на время срабатывания автоматики. зависит от разности значений основного и резервного источников электроснабжения.
с2н5он
Цитата(sergey54716 @ 1.8.2019, 7:37) *
переключения будет мгновенным?

время нужно смотреть в характеристиках АВР, обычно доли секунды
Shturman1
АВР то может и за доли секунды переключится но дизелю что бы завестись и выйти на робочий режим нужно больше времени. Я и спрашивал у ТС про ИБП который решил бы проблему с перебоем питания при переключении
sergey54716
Цитата(с2н5он @ 1.8.2019, 11:03) *
время нужно смотреть в характеристиках АВР, обычно доли секунды

а если не мгновенно то как в эту схему подкючить ИБП чтобы было мгновенно? Первый раз сталкиваюсь и заказчику очень нужно знать

Цитата(Shturman1 @ 1.8.2019, 8:01) *
что такое ИБМ? Может ИБП (источник бесперебойного питания)

сори это очепятка
Ant29
Цитата(sergey54716 @ 1.8.2019, 12:20) *
а если не мгновенно то как в эту схему подкючить ИБП чтобы было мгновенно? Первый раз сталкиваюсь и заказчику очень нужно знать

ИБП нужно ставить на всех потребителей, перерыв электроснабжения которых критичен для заказчика.

Получится на ЭУ два ввода - сети и ДГУ. С сетей пропало напряжение, нагрузка села на ИБП и высасывает аккумуляторы. ДГУ завелся, вышел на режим, отдал напряжение на ЭУ. Из аккумуляторов перестало разряжать.

Далее сети восстановили питание. ДГУ выключается, на время безтоковой паузы работы АВР (с ДГУ на сети), опять садимся на ИБП.

Дело недешевое и в загородном доме на мой взгляд нафиг не надо (я про ИБП на весь дом, имеет смысл на котел газовый например).

sergey54716
Цитата(Ant29 @ 1.8.2019, 12:47) *
ИБП нужно ставить на всех потребителей, перерыв электроснабжения которых критичен для заказчика.

Получится на ЭУ два ввода - сети и ДГУ. С сетей пропало напряжение, нагрузка села на ИБП и высасывает аккумуляторы. ДГУ завелся, вышел на режим, отдал напряжение на ЭУ. Из аккумуляторов перестало разряжать.

Далее сети восстановили питание. ДГУ выключается, на время безтоковой паузы работы АВР (с ДГУ на сети), опять садимся на ИБП.

Дело недешевое и в загородном доме на мой взгляд нафиг не надо (я про ИБП на весь дом, имеет смысл на котел газовый например).

Получается на ИБП нужно поставить реле времени пока автоматически запускается ДГУ? Или это можно как-то подключить к АВР? Посоветуй тип АВР на коммутацию нагрузки в 7кВт
Садовники заказчика получают как депутаты, думаю ему и на эту приблуду денег хватит
S-cream
Компьютерный ИБП видел? А реле времени у него видел?
Бесперебойнику без разницы на всё, что происходит вокруг него.
Есть напруга - он её через себя отдает потребителю. Нет напруги - он со своих аккумов питает потребителя (пока не сядет), появилась напруга - он её опять через себя отдает потребителю.

Значит, осталось дело за АВР.
И схемой питания через ИБП ответственных (важных) потребителей.
И ДГУ. И аккумом для ДГУ.

Начать необходимо с мощности ответственных потребителей для выбора ИБП.
просто Гоша
Цитата
... нужно поставить реле времени
Мож лучше сделать переход от присутствия напруги с генератора?

А может всё ж честнее будет отказаться от "проекта". Иль жажда наживы глаза затмила? Если вы даже не знакомы с принципами обвязки ИБП как вы все это будете воплощать, а потом ещё и обслуживать? Или эт уже кто-нибудь другой?
sergey54716
Цитата(просто Гоша @ 1.8.2019, 19:47) *
Мож лучше сделать переход от присутствия напруги с генератора?

А ну да просто на катушку пускателя icon_smile.gif и размыкающий контакт Спасибо! Просто 10 лет как электрикой не занимался а тут просто прораб параллельно "халтурку" подкинул и начинаю всё только вспоминать азы
S-cream

За время срабатывания катушки у вас важная электроника,типа газового котла, уйдет в ошибку, и будет ваш хозяин по джва раза бегать, котел перезапускать...
sergey54716
Цитата(S-cream @ 1.8.2019, 20:00) *
За время срабатывания катушки у вас важная электроника,типа газового котла, уйдет в ошибку, и будет ваш хозяин по джва раза бегать, котел перезапускать...

Может кто-нибудь схему нарисовать ? Или тут всё это за деньги? Поскажите пожалуйста
просто Гоша
Вы, видимо, и правда очень далёкий от этого дела человек (извините уж за прямоту, но это необходимо, чтоб вы поняли что мы тут не просто "нос задираем"). В вашем случае требуется личное присутствие опытного в этих делах человека т.к. нужно провести кучу согласований с заказчиком по многим позициям. А потом собрать все эти хотелки в реале, опробовать и настроить. Каждый такой блок АВР индивидуален и требует кучу времени (не считая денег).

Если вы готовы здесь (на форуме) дневать и ночевать, выясняя каждый такой вопрос то дело ваше. А начать можно с готовых схем АВР и их описаний коих в интернете навалом.
с2н5он
Цитата(sergey54716 @ 1.8.2019, 19:56) *
"халтурку" подкинул



Цитата(sergey54716 @ 1.8.2019, 20:27) *
Или тут всё это за деньги?

чёйто логики Вашей не вижу, кстати денег вроде никто с Вас не просил
sergey54716
Цитата(с2н5он @ 1.8.2019, 23:22) *
чёйто логики Вашей не вижу, кстати денег вроде никто с Вас не просил

ага но и также не предложил за деньги сделать 😞, что очень огорчает
rosck
Цитата(sergey54716 @ 6.8.2019, 19:31) *
ага но и также не предложил за деньги сделать ��, что очень огорчает

Для начало бы составили техническое задание. В нем бы описали какие потребители собираетесь подключить через резервное питание. Мощность, фазность, время работы, пусковой ток итд... Схема то вам, что даст. Если генератор с АВР то подключайте согласно схемы из документации к генератору. За ним подключайте ИБП. Нужно правильно выбрать генератор и ИБП. ИБП выйдет дороже генератора одинаковой мощности. Поэтому можно существенно сэкономить если разделить всех потребителей на три группы. Первую питать только от сети. Вторую от генератора и от сети. Третью от всех источников. Но это может потребовать переделку проводки.
eugevict
Цитата(sergey54716 @ 6.8.2019, 18:31) *
ага но и также не предложил за деньги сделать 😞, что очень огорчает

Огорчает, что за типовую схему - денег не взяли ?
вот схема "на пальцах":
Питающая сеть-АВ ввода 1- контактор 1 - выпрямитель 1 - аккум 1-инвертор(ДС-АС чистый синус) -щиток потребителей.
Генератор-АВ ввода 2 - контактор 2 - выпрямитель 1.
Вот и вся схема, блокировку контакторов и запуск генератора - надеюсь осилите сами.


savelij®
Абсолютно бесперебойную (не прерывную ни на секунду) схему питания дачного домика можно реализовать только по принципу компьютерного "упса". Смотрите в сторону инверторных источников питания, то бишь, двойное преобразование и очень за дорого.