Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет нагрева проводника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


vitall
Всем доброго времени суток! Товарищи помогите! Есть ВЛИ СИП 4*50 длинной 200 метров, к ней нужно подключить нагрузку 250 А. Я понимаю, что это много для сечения данного провода, но подключить нужно обязательно. Подскажите как рассчитать сколько времени СИП можно продержать под такой нагрузкой, чтоб он не потек.
Dimka1
Цитата(vitall @ 9.8.2019, 13:33) *
но подключить нужно обязательно. Подскажите как рассчитать сколько времени СИП можно продержать под такой нагрузкой, чтоб он не потек.


Никак. Это все прикидочные теоретические расчеты
Подключите и сидите экспериментально контролируйте. Как нагреется и завоняет- это и будет примерное время.
Гость_Дачник_*
Такого рода расчеты не делаются "по щелчку пальцев", в виде короткого ответа на короткий вопрос.
Есть специальные методики, а лучше программные пакеты САПР для тепловых расчетов. Там нужно ввести кучу исходных данных конкретно для вашего случая, а не только марку провода и ток.
Для простой прикидки можно воспользоваться следующей оценкой ИМХО:
Посчитаем, какая мощность выделяется на 1м куске такого провода при прохождении тока 250А.
Из сети находим удельное сопротивление СИП 4х50 для одной жилы 0,641 Ом/км.
Тогда мощность, выделяемая на куске 1 м для одной фазы при токе 250А составит по школьной формуле около 40 Вт.
Знчит, для трех фаз суммарно около 120 Вт.
Чтобы провод "не потек", надо не нагревать его выше допустимых по паспорту температур, т.е. до 90 градусов, при температуре окр. водуха, допустим 20 градусов.
Тут уже сложнее делать расчет "на пальцах", но из практики, тепло 120 Вт для цилиндра длиной 1 м и диаметром около 30 мм легко сдуется обычной конвекцией.
Вывод: если провод на улице, да ещё и ветерком обдувается, то "не потечет" довольно долго, если никогда.
В закрытом пространстве (тесный кабельный канал) такое не прокатит.
vitall

Спасибо огромное, если бы Вы знали как меня выручили!!! Задал вопрос знакомому учителю физики-второй день считает.
Олега
Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.8.2019, 16:01) *
если провод на улице, да ещё и ветерком обдувается, то "не потечет" довольно долго, если никогда.
А если нет ветра ? Кстати, ДДТ для СИП4 кольчугинским заводом нормирован при ветре 6 м/с
Школьная формула хороша.. но только за счет появления изоляционного слоя допустимая плотность тока и Iдд для полтинника падает в 1,75 раза. Значит теплоотдача весомо уменьшается.
Жилки в кучке. Сопротивление с нагревом растет.. Если бы все было как предположили, то допустимые токи надо было бы изменить.
=Бетонщик=
Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.8.2019, 16:01) *
...Из сети находим удельное сопротивление СИП 4х50 для одной жилы 0,641 Ом/км...
Это сопротивление постоянному току! Для переменного тока сопротивление одной жилы СИП 4х50 длиной 1 км составляет 0,822 Ом/км при температуре жилы 90 °С. Максимальная допустимая температура жилы в режиме перегрузки (до 8 час.) 130 °С, а в режиме короткого замыкания (до 5 сек.) 250 °С. smoke.gif
vitall
Под такой нагрузкой планируется держать не более пяти часов, опираясь на расчеты Форумчан СИП думаю выдержит, главное чтоб контактные соединения не подвели.
электроник1
а мне почему-то кажется, что эту нагрузку он ещё может потянуть. только греться будет. я когда работал на стройке- мы использовали этот провод в т.ч. для прогрева бетона. для того, чтобы СИП у нас не тёк, мы раскидывали нагрузку, чтобы на 1 фазе не было больше 250 А. и было всё нормально. провод, конечно, грелся, но рука терпела.
=Бетонщик=
Цитата(vitall @ 10.8.2019, 13:38) *
Под такой нагрузкой планируется держать не более пяти часов, опираясь на расчеты Форумчан СИП думаю выдержит...
Для расчёта искомой температуры жил существует формула: ΔТном./ΔТраб. = (Iном./Iраб.)^2. Например, при температуре окружающего воздуха +20 °С и номинальном токе СИП 4х50 номинальное превышение температуры составит: ΔТном. = 90 °С – 20 °С = 70 °С.
Требуется определить превышение температуры в аварийном режиме при токе 250 А.
Из приведённой выше формулы: ΔТраб. = ΔТном./(Iном./Iраб.)^2 = 70 / (195/250)^2 = 70 / 0,6084 = 115 °С.
Следовательно, фактическая температура жил при температуре окружающей среды +20 °С (без учёта обдува) будет равна: 115 + 20 = +135 °С
Окончательные выводы делайте сами... smoke.gif
с2н5он
Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:57) *
Окончательные выводы делайте сами... smoke.gif

он как бы их просил сделать
Олега
Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:57) *
Для расчёта искомой температуры жил существует формула: +135 °С[/b]
Такая формула есть, только применима ли она в области перегрузок.

Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:16) *
Максимальная допустимая температура жилы в режиме перегрузки (до 8 час.) 130 °С,
Можно ссылочку на источник (и про 8 часов) ?
Олега
Цитата(=Бетонщик= @ 10.8.2019, 13:16) *
Это сопротивление постоянному току! Для переменного тока сопротивление одной жилы СИП 4х50 длиной 1 км составляет 0,822 Ом/км ..
Согласен, Ваня, для длины в 1 км именно 0,822 Ом/км ) , а зачем нам именно 0,822 ?

vitall
Спасибо всем участникам ветки, действительно сколько людей-столько и мнений. Буду пробовать вычислять опытным методом, карауля провод с пирометром.
Олега
Правильно, своими руками вернее будет. Как говаривал папаша Мюллер: верить никому нельзя.
Roman D
Просто интересно.
Вот можно по документам производителя 195А длительный ток для этого СИП; 4,6 кА для односекундного КЗ.
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек, значение тока к.з. умножают на поправочный коэффициент k который рассчитывается по формуле:
k = 1 / √t
Олега
Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 15:31) *
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек, значение тока к.з. умножают..

Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек., но в разумных пределах, значение тока к.з. умножают..
А то длительность этого длительного тока (195А) окажется менее 10 мин. ))
Roman D
Цитата(Олега @ 11.8.2019, 17:09) *
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек., но в разумных пределах, значение тока к.з. умножают.

Ну да, для 10 сек получается 1455А, для 100 - 465, для 5 мин - 270, для 10 мин - номинал. Вроде годные цифры? icon_wink.gif

Вывод: нехрен превышать номинал. Через пять минут под 250А этот СИП заскучает, и производитель за него уже зуб не даёт. Купите ещё раз 200 метров.
Олега
Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 20:49) *
.. Купите ещё раз 200 метров.
Ага.. ..мы его опять обсчитаем (в смысле прикинем.. коэфф. к носу), понюхаем-пошупаем, пирометром поводим.. В результате, в одном месте вдруг солнышко пригрело, в другом ветерок ослаб, в третьем завод не сильно равномерные по сечению жилки использовал или с такой же толщиной изоляции.. и Ой, сопли. Т.е.еще один "экскремент исделаем"..

Цитата(Roman D @ 11.8.2019, 20:49) *
для 10 мин - номинал. Вроде годные цифры? icon_wink.gif
Выводы-то верные.. а формулку, допустимую для кратковременного варианта, брать все же негоже.
Roman D
Цитата(Олега @ 12.8.2019, 1:17) *
Выводы-то верные.. а формулку, допустимую для кратковременного варианта, брать все же негоже.

Согласен. Остыть не успеет и поплывёт.
Олега
Цитата(Roman D @ 12.8.2019, 5:49) *
Согласен. Остыть не успеет и поплывёт.
Может и поплывет, а может и нет. Может при 220А, а может при 270А. Пёс его знает. Формулка не для таких величин, это аппроксимация для короткого временно́го интервала, а не для продолжительного.

Сам я пользовался формулой, приведенной Ваней, расчитывая КЗ по РД153-34.0-20527
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пока не задумался о выделенной красненьким величине. В моем понимании допустимая температура проводника зависит от свойств изоляции вокруг него - при какой температуре сползет, сгорит.. Каким боком "терпимость" изоляции (не толщина, не теплопроводность, заметьте) отражается на температуре проводика - я не понимаю
И наш "знайка" Ваня куда-то запропал. Думаю, раз он вытащил эту формулку, попользовал, то пусть и объяснит этот момент физически.

При этом не будем забывать не годность формулы для нужд темы, ибо Iнорм.расч. - расчетный ток нормального режима, а не режима перегрузки.

ps. В теме нет уточнения, какой именно ПЭ служит изоляцией. А типа считаем.. ))
Ваня Иванов
Не стану "разбирать по косточкам" разглагольствования нашего уважаемого Олега по данному вопросу. Вижу, что человек пока ещё очень далёк от тонкостей этой темы, а также слабоват в применении общепризнанных законов электротехники, в частности закона Джоуля-Ленца...
Хотя и с небольшим опозданием, но приведу небольшой "трактатик" по данной теме. Возможно, он кому-то ещё пригодится:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 13:51) *
Не стану "разбирать по косточкам" разглагольствования нашего уважаемого Олега по данному вопросу. Вижу, что человек пока ещё очень далёк от тонкостей этой темы, а также слабоват в применении общепризнанных законов электротехники, в частности закона Джоуля-Ленца...
Хотя и с небольшим опозданием, но приведу небольшой "трактатик" по данной теме. Возможно, он кому-то ещё пригодится:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я-то думаю, где наш "знайка" застрял.. А он опять за трактаты уселся icon_biggrin.gif
Клоун тряпошный, ты в лаборанты еще не попал когда дядька Олега этой формулой уже пользовался (я об этом говорил выше)
Доказывать, что любую величину из формулы можно найти зная все остальные в ней - это додуматься надо было Не упарился, Вань ?
Ты сам вопрос в #20 в упор не видел походу:
Цитата(Олега @ 12.8.2019, 12:29) *
.. допустимая температура проводника зависит от свойств изоляции вокруг него - при какой температуре сползет, сгорит.. Каким боком "терпимость" изоляции (не толщина, не теплопроводность, заметьте) отражается на температуре проводника
Поробуй "разобрать по косточкам" этот вопрос, хоть с помощью Джоуля и Ленца, хоть самостоятельно.
По-моему слабовато тебе будет - жидковат и зелен. icon_cool.gif


Ваня, за тобой еще ответы на вопросы #11 и12.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 14.8.2019, 14:47) *
...когда дядька Олега этой формулой уже пользовался...
Похоже, что практически никогда не пользовался, иначе бы не нёс такую пургу. Это Вам не по поребрикам в парадные шастать, здесь соображать нужно!
Для начала изучите ГОСТ 31946-2012 - узнаете много чего интересного, например, какой полиэтилен используется для изготовления изоляции СИП. Потом поинтересуйтесь его температурой плавления и только после этого делайте свои "глубокомысленные умозаключения"...
Что касается вопросов #11 и #12, то они были адресованы другому лицу с никнеймом Бетонщик, которого все по непонятным причинам упорно отождествляют со мной. Повторяю, "Ваня Иванов" - это не "Бетонщик", хотя я его уважаю за эрудицию, которой могут позавидовать многие электрики, и по многим вопросам наши мнения схожи. icon_wink.gif
=Бетонщик=
Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 17:29) *
...я его уважаю за эрудицию, которой могут позавидовать многие электрики, и по многим вопросам наши мнения схожи. icon_wink.gif
Ваня Иванов, большое спасибо за комплимент! Вы уже ответили за меня на все вопросы, в том числе и на вопросы #11 и #12. smoke.gif
Ваня Иванов
Цитата(=Бетонщик= @ 14.8.2019, 17:33) *
Ваня Иванов, большое спасибо за комплимент! Вы уже ответили за меня на все вопросы, в том числе и на вопросы #11 и #12. smoke.gif

Да не за что! Просто здесь некоторые слишком умные "долгожители" слишком высокого мнения о себе любимых... icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 17:29) *
"Ваня Иванов" - это не "Бетонщик"
Кому нибудь другому расскажи.


Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 17:29) *
Похоже, что практически никогда не пользовался, иначе бы не нёс такую пургу.
Пользоваться столь "замысловатой" формулкой - ума много не надо ( Ваня осилил, и даже находил все компоненты, по очереди icon_smile.gif) . А вот в заданном вопросе, как и ожидалось, оказался хлипковат. Конкретного ответа не последовало даже к концу дня. Не нагуглил стало быть..
Это тебе, Ваня Иванов, не комплименты самому себе отливать.


Цитата(Ваня Иванов @ 14.8.2019, 17:36) *
Да не за что! Просто здесь некоторые слишком умные "долгожители" слишком высокого мнения о себе любимых... icon_biggrin.gif
Не надо гундеть без повода ! Ни в одной теме не хвалился, как некий многоликий господин. Типа Ваня Иванов, Бетонщик, Терапевт...


Цитата(=Бетонщик= @ 14.8.2019, 17:33) *
.. Вы уже ответили за меня на все вопросы, в том числе и на вопросы #11 и #12.
Где ответы-то, Ваня ?


Цитата(Олега @ 14.8.2019, 18:29) *
..Ваня Иванов, Бетонщик, Терапевт...
"Она же - Анна Ефидоренко, она же - Элла Коцнельбоген, она же - Людмила Огуренкова, она же.. . она же - Изольда Меньшова, она же - Валентина Понеяд". (Жеглов)
с2н5он
Цитата(=Бетонщик= @ 14.8.2019, 17:33) *
Ваня Иванов, большое спасибо за комплимент! smoke.gif

Ваня Иванов, я конечно понимаю, сам себя не похвалишь.... но, скромнее надо быть...
пысы:
Правила форума
После получения бана не исключается возможность пребывания на форуме в режиме Гостя и, разумеется, возможна последующая регистрация под другим никнеймом, но если пользователь, получивший бан, создает клона, используя другой никнейм, срок бана увеличивается. Клон также получает бан.
Костян челябинский
с2н5он, censor.gif ай молодца! general.gif
Roman D
Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2019, 18:53) *
с2н5он, censor.gif ай молодца! general.gif

Цитата
все выражения типа "{удалено модератором} и {удалено модератором}, а также {удалено модератором}" будут удалятся модератором
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.