Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите, пожалуйста, какой купить стабилизатор и генератор для дачи?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


ЕЛАН
Подскажите, пожалуйста, какой купить стабилизатор и генератор для дачи?
На даче стоит очистное оборудование, которое требует постоянного наличия электричества на зимний период.
На дачных участках постоянно отключают электричество в зимний период, иногда на 4 дня. Оборудование замучились менять!!!
savelij®
Цитата(ЕЛАН @ 29.8.2007, 16:06) *
Подскажите, пожалуйста, какой купить стабилизатор и генератор для дачи?
На даче стоит очистное оборудование, которое требует постоянного наличия электричества на зимний период.
На дачных участках постоянно отключают электричество в зимний период, иногда на 4 дня. Оборудование замучились менять!!!

Наверное, Вам при выборе того или иного агрегата нужно исходить из необходимой мощности. А ещё и фазности. Эти данные Вы почему то посчитали лишними или секретными. icon_biggrin.gif
ЕЛАН
Извините, не знала. Ток трехфазный, мощность 9 Квт.
SergAn
Почитайте тему http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=5955
Сергеич
Цитата(ЕЛАН @ 29.8.2007, 12:06) *
Подскажите, пожалуйста, какой купить стабилизатор и генератор для дачи?
На даче стоит очистное оборудование, которое требует постоянного наличия электричества на зимний период.
На дачных участках постоянно отключают электричество в зимний период, иногда на 4 дня. Оборудование замучились менять!!!


Давайте попробуем с Вами определиться.

Прежде всего мощность - это да... это важно. если говорите что 9 кВт то от этого и будем плясать...

Но позвольте задать Вам наводящий вопрос - вы говорите что ток - трёхфазный, Вы в этом уверены ? почему вы так считаете ? потому что к дому подходит три линии, или потому, что резервируемое оборудование является трехфазным ? Какой конкретно у Вас трехфазный потребитель?
Это я спрашиваю потому, что из практики подбора оборудования бывает очень много несоответсвий, и иногда потребители выбирают трехфазную электростанцию, когда она им абсолютно не нужна.


Далее, то что отключают электричество на срок до 4х дней - это конечно очень прискорбно, НО давайте определимся, сколько часов автономии должен выдержать генератор ? Дело в том, что генераторы бывают двух типов - с воздушным охлаждением и с жидкостным. цена различается раза в два (на такой мощности) но воздушник отработает не болеее 8-9 часов, а жидкостник может "молотить" неограничено долго, круглосуточно, останавливаясь только на ТО.


Плюс ещё один момент - где Вы планируете устанавливать генератор ? В помещении, на улице ?
gennadi
Прежде чем посоветовать вам,нужно знать какое оборудование,какой мощности,естьли в этом оборудование пусковые режимы.Может быть вам подойдёт обычный компьютерный бесперебойник.
SHREK999
Привет,всем! В электрике можно сказать почти начинающий. Назрел вопрос в выборе дизель электростанции.Потребитель дисковая пилорама с 2мя эл двигаталями мощностью по 15квт каждый(запуск одновременный обоих),работа кратковременна на 20-30мин-отключение. Предполагаю что при пуске эл двигателя будет небольшой перегруз элстанции.Насколько это существенно для неё или может пренебречь этой перегрузкой,ведь она кратковременна и станция расчитана на подобные кратковременные перегрузки.Или стоит задуматься над более мощной элстанцией,если это так,то какой мощности нужен дизель эл генератор(склоняюсь к отечественным б/у военным,более простым ) и какую марку ДГ посоветуете ?
Pantryk
В зависимости от системы возбуждения и регулятора наряжения, мощность генератора, обеспечивающая прямой пуск асинхронного двигателя, лежит в районе 2..3 * Pном.
Михаил Ник...
Цитата(SHREK999 @ 14.9.2015, 6:45) *
может пренебречь этой перегрузкой,ведь она кратковременна и станция рассчитана на подобные кратковременные перегрузки

не получится пренебречь, движки не запустятся, станции не рассчитаны на кратковременные перегрузки
Цитата
Или стоит задуматься над более мощной эл.станцией

стоит
rosck
Для уверенного пуска двигателя, при прямом включении, от дизельной станции, мощность станции должна быть раза в три больше мощности двигателя. В противном случаи будут сильно перегружаться приводной двигатель электростанции с большой потерей оборотов вплоть до полной остановки. Кроме того будет снижаться напряжение, при запуске от магнитного пускателя вызовет его отключение.
Shura_with_KINEF
На много дешевле и экономичнее снять с пилорамы электродвигатели, продать. Купить дизельный двигатель в первой комплектации (с вспомогательными агрегатами, системами запуска, питания и выпуска). С коленчатого вала посредством ременных передач, привести в работу пилораму. На фиг нужно вообще связываться с электричеством, как передаточным звеном. Солярка - вращение -электричество - вращение. Проще же: Солярка - вращение.
Может трактор какой с валом отбора мощности. icon_biggrin.gif
SHREK999
Спосибо всем,за обучение неразумного эл.чайника.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.9.2015, 3:36) *
На много дешевле и экономичнее снять с пилорамы электродвигатели, продать. Купить дизельный двигатель в первой комплектации (с вспомогательными агрегатами, системами запуска, питания и выпуска). С коленчатого вала посредством ременных передач, привести в работу пилораму. На фиг нужно вообще связываться с электричеством, как передаточным звеном. Солярка - вращение -электричество - вращение. Проще же: Солярка - вращение.
Может трактор какой с валом отбора мощности. icon_biggrin.gif

Согласен..но иного выхода пока не вижу,т.к,кругом лес.. И каким образом здесь можно подключить ДВС или ВОМ ? icon_biggrin.gif http://www.youtube.com/watch?v=pos573CcjIc

Другой вариант(крайний ).. Берём вот эту ДЭС - http://diesel-gen.ru/dizeli-1d6/ 100Квт. Варианты подключения 1)- (2х18,5 )=37квт или 2)- (2х22,0)=44квт.
Запас конечно не тройной,но близок к этому. Стоит -ли с подобным вариантом связываться( запуск одновременно и желательно 37квт или 44 квт ) и работоспособен-ли какой из вариантов (1й или 2й) ?
________________________________________________

В случае если ни один из вариантов, будет нестабилен в пуске ,возможен запуск двигателей по одному,(18,5+18,5 или 22+22квт) но их работа будет в паре,т.е, 37 или 44 квт.
Что скажите на такой вариант запуска?
Pantryk
Запуск по очереди должен быть возможен даже с 22 кВт. То, что потом они вместе работают это ничего страшного, ведь мощность станции больше их суммарной. Тут самое проблемное это момент пуска. Если пускать переключением треугольник-звезда или с помощью устройств плавного пуска, то можно взять и менее мощный генератор, но это уже эксперимент.
Shura_with_KINEF
Посмотрел ролик, ну никак не думал, что пилорама теперь как станок ЧПУ, на сколько раньше они были проще и быстрей. Извините, совет мой не в тему.
У вас сложный станок с автоматикой и электроникой, должны быть довольно высокие требования к качеству питания, чего многие дизель-генераторы не обеспечивают. Может есть смысл цепи управления питать через небольшой по мощности, а следовательно не очень дорогой, электронный стабилизатор или компьютерный on-line UPS.
К переключению звезда/треугольник можно добавить добавочные сопротивления тоже для снижения пусковых токов. Это удлинит время разгона, но этоже не критично, зато можно снизить требования к генератору по мощности.
И всё равно - эксперимент, как выше сказал Pantryk icon_smile.gif
SHREK999
К переключению звезда/треугольник можно добавить добавочные сопротивления тоже для снижения пусковых токов. Это удлинит время разгона, но этоже не критично, зато можно снизить требования к генератору по мощности.
И всё равно - эксперимент, как выше сказал Pantryk icon_smile.gif
________________________________________________

Видно что-то не понимаю в электрике..Но данная ДЭС,применяется в нашей армии ,для питания различных электронных и силовых установок требующих стабильного напряжения. И мощность ДГС с приличным запасом.
Так в чём здесь эксперимент?
Pantryk
Эксперимент с тем, как выдерживает регулятор напряжения резкое увеличение реактивного тока через генератор в момент прямого пуска двигателя. Регулятор он не мгновенный и тоже имеет свое время реакции на изменение внешних параметров. Поэтому, при прямом пуске напряжение сильно снижается, при этом вплоть до напряжения, при котором запуск двигателя невозможен. Как быстро и четко отрабатывает регулятор зависит от конструктивных особенностей генератора и от самого регулятора. При этом этот же генератор спокойно выдержит подключение 100 кВт электронагревателя.
SHREK999
Что-то всё так печально выходит.. Получается военную технику(ДЭС) делают только для игрушек, за такие недетские деньги.
rosck
Все нужно использовать по назначению с учётом особеностей. Асинхронный двигатель при прямом пуске создаёт 5-6 кратную перегрузку по току. За счет того, что ток реактивный и есть просадка напряжения на ДВС перегрузка будет меньше. Дизельная станция выдерживает кратковременно в лучшем случаи 1.3-1.5 перегрузку. Такая станция уверенно запустит два двигателя 15 кВт разом или 30 кВт по очереди. Обычно регуляторы возбуждения достаточно быстро реагируют. Касается электронных и на компоудирующих трансформаторах. Но есть и медленные конструкции в основе угольных регуляторов.
Pantryk
Военная техника это в первую очередь ндежность и неприхотливость эксплуатации, а не суперагрегат с невероятными выходными характеристиками.
DmitrS
У меня на даче, уже два года, тарахтит вепрь. Пока ничего плохого сказать не могу. Хороший агрегат, пашит стабильно.
Korchil
Двигатель на нем тоже отечественный стоит?
DmitrS
На ssr-russia где брал написано что двигатель стоит ламбоджини. (Дизельная электростанция Вепрь 6,0-230 ВЛ-С)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.