Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление бронированного кабеля ВБбШВ 3х2.5
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Электровеник
Добрый день, товарищи эксперты!

Прошу ответить на вопросы:

1.Какие способы заземления существуют для брони кабеля ВБбШВ 3х2.5, если он с обоих концов он заходит в щит, где есть обычная "желтая" PEN шинка?
2. Можно ли ленту брони скрутить и завести под болт в шинку? Уж очень это выглядит кустарно.

P/S Прошу отвечать максимально развернуто.
ЛЕША
Припаять к лентам проводник. И корешок кабеля в термоусадку.
moshkarow


Valerapol
Силовые кабельные линии как правило должны быть оконцованы с применением муфт, конструкция которых должна соответствовать условиям их работы и окружающей среды. Конструкция концевых муфт для бронированных кабелей обычно предусматривает заземление брони и оболочки - в комплекте есть заземляющий проводник и средства соединения его с броней/оболочкой (припои или пружина контактная постоянного давления).
Ставьте концевую муфту и вопросы выполнения заземления отпадут.
S-cream
Valerapol, я прст не в курсе, есть концевые муфты на кабель 3 х 2,5 мм2 ?
Valerapol
КВТ производит такие муфты - 3ПКТп(б) мини-2.5/10 (КВТ)
S-cream
Valerapol, вряд ли это ходовой товар icon_wink.gif да и вряд ли топикстартеру необходима муфта.

А по теме: проще отдельно пружину приобрести.
А еще проще - вариант от moshkarow, в сообщении #3.
ЛЕША
Цитата(S-cream @ 26.8.2019, 20:15) *
А еще проще - вариант от moshkarow, в сообщении #3.

Ну да. Когда болт хомута диаметром больше диаметра кабеля. icon_biggrin.gif Конечно, норм.
Или водопроводный хомут в данном случае... Ну совсем
Цитата(Электровеник @ 26.8.2019, 13:34) *
Уж очень это выглядит кустарно.
Valerapol
Цитата(S-cream @ 26.8.2019, 16:15) *
Valerapol, вряд ли это ходовой товар icon_wink.gif да и вряд ли топикстартеру необходима муфта...

Может и не сильно ходовой, но когда мне понадобились такие муфты, без особых проблем достал. В результате получился совсем не "колхоз" и перед заказчиком не стыдно. Ну а вообще, верно - топикстартеру виднее надо ему такую муфту или нет.

Upd.: Кстати приобрести пружину, запаковать ПВ3 под неё и всё это усадить хотя бы термоусадкой по верху будет выглядеть не хуже, чем заводская муфта
-Mike-
Может совместить припайку металлического жгута-ответвителя и сверху варианты гильз, хомутов,...?
Электрически надёжно, механически крепко, сверху - термоусадка для красоты.