Цитата(lakyvers @ 27.8.2019, 17:33)
... по факту имеем 2 ДГУ по 1000кВА в качестве резервных источников энергии. По ПТЭЭП вроде делать надо. Если есть какие нибудь ссылки на нормативку указывающие что резервные ДГУ не относятся к п.1.5.8 ПТЭЭП а или какие либо возможности обхода этого пункта то укажите пожалуйста .
Если вы не являетесь энергоснабжающ. организацией, не включены в реестр, не введены у вас в действие приказом вашего работодателя ПТЭЭСС (п.1.5.
, ДГУ не работают параллельно с сетью, то для вас ДУ осуществляет энергоснабж. организация (п. 1.5.10). "Объем" выполнения требований 1.5.9 - на Ваше усмотрение, достаточно, для выполнения п. 1.5.1 приказа о закреплении ДГУ за имяреком и определения порядка включения (отключения) резервных ДГУ при перерыве внешнего электроснабжения, а также лиц имеющих право вести опер. переговоры и проводить опер. переключения по распоряжению ДИСа. Создание собственной диспетчерской службы (управления) определяется начальным приказом работодателя: "создать для целей и решения задач" с иерархической структурой (п. 1.5.10)"....и далее остальные п. 1.5 -... и ПТЭЭП не запрещается.