Доброго времени суток!
Хотел узнать какие требования предъявляются к соединению СШ-6(10)кВ между собой а так же разных РУ(ЗРУ, КРУ)??? В ПУЭ не нашёл! Либо хотя бы с какой литературы взять данную инфу!?
о чём речь? тип соединения?
Две секции шин соединяются и разъединяются секционным разъединителем.
Или секционным выключателем.
Energi123
28.8.2019, 18:35
То что между СШ РУ всегда есть коммут.аппарат (СВ, СР) понятно, вопрос в другом.
Допустим между СШ--СВ--СШ какая должна быть связь?, перемычками, шинами, КЛ ну и соответственно требования к ним!
Извиняюсь, может просто излогаюсь не ясно...
Не совсем ясно, что значит "должна быть".
Выбирает проектировщик по местным условиям.
Обычно это шины.
Но вот у меня в хозяйстве две секции шин стоят по разным сторонам РУ. И соединены они кабелем через подпол.
Вы лучше не играйте в партизана и расскажите, откуда и почему у вас возник такой вопрос.
Energi123
29.8.2019, 7:28
Суть дела в том что руководство предлагает объеденить ЗРУ-6 (2-х секционная) и КРУН-6 (2-х секционная)в одно РУ. Дать им сквозную нумерацию СШ (1 по 4) и соответственно сквозную нумерацию ячеек (1-74).
Находятся РУ друг от друга 100м, соединены между собой КЛ-6 по кабельным эстакадам.. ЗРУ-6 1СШ-6 соединена с 1СШ-6 КРУН-6 вакумными выключателями с двух сторон (Вводные), по 2 СШ-6 аналогично! Вводные обзывают СВ выключателями и получается одно РУ!
Можно ли так сделать, конструктивно разные РУ, протяжённость КЛ-6 100м!?
А связь между секциями шин в ЗРУ и в КРУН есть?
В куда приходят питающие линии, в ЗРУ или КРУН?
Это чисто распредустройства, без трансформации?
Лично мне кажется идея бредовой, даже с точки зрения эксплуатации. К примеру - выписать наряд для производства работ - как определять место проведения работ? Тот же переход из зру в крун - это новое место работ или уже нет.
А с контурами заземления что? Разные и не объединены же... ну, как в протоколе писать по результатам измерений?
Обратимся к птээп.
Электроустановка
"Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии".
ЗРУ и КРУН - электроустановки. Но, имеющие различные строительные части.
Однако, вопрос в вашем случае лишь о диспетчерских наименованиях, а здесь - хозяин - барин...
У мыслей вашего руководства наверное тоже есть какое-то обоснование?
Valerapol
29.8.2019, 11:57
А разве из-за смены названий ячеек и шин электроустановка не сможет работать? Главное что-бы оперативный персонал знал что есть что и не запутался, а остальное мелочи.
Цитата(Valerapol @ 29.8.2019, 12:57)

...Главное что-бы оперативный персонал знал что есть что и не запутался...
Этот тезис имеет справедливость для любого персонала...
Цитата(Energi123 @ 29.8.2019, 7:28)

Суть дела в том что руководство предлагает объеденить ЗРУ-6 (2-х секционная) и КРУН-6 (2-х секционная)в одно РУ. Дать им сквозную нумерацию СШ (1 по 4) и соответственно сквозную нумерацию ячеек (1-74).
Находятся РУ друг от друга 100м, соединены между собой КЛ-6 по кабельным эстакадам.. ЗРУ-6 1СШ-6 соединена с 1СШ-6 КРУН-6 вакумными выключателями с двух сторон (Вводные), по 2 СШ-6 аналогично! Вводные обзывают СВ выключателями и получается одно РУ!
Можно ли так сделать, конструктивно разные РУ, протяжённость КЛ-6 100м!?
Сделать можно все. Вопрос: для чего это надо и сколько денег готовы выделить. В любом случае, надо хотя бы однолинейную схему и ТЗ.