Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Эксплуатация электрооборудования вне помещений
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


sapushkov
Добрый день!
Хочу услышать мнение по следующему вопросу:
В ПТЭЭП и ПОТЭУ определен ряд требования безопасности при эксплуатации отдельных видов электроустановок (электросварочные установки, ручной электроинструмент и т.д.) в различных помещениях (с повышенной опасностью, особоопасных, в особо неблагоприятных условиях), но ни слова нет о требованиях по применению тех же электроустановок вне помещений (так называемые наружные или открытые электроустановки).
Я правильно понимаю, что в соответствии с п.1.1.13 ПУЭ требования такие же, как и для особоопасных помещений.
Valerapol
Правильно.
Гость
Цитата(sapushkov @ 2.9.2019, 12:58) *
...но ни слова нет о требованиях по применению тех же электроустановок вне помещений (так называемые наружные или открытые электроустановки).
Я правильно понимаю, что в соответствии с п.1.1.13 ПУЭ требования такие же, как и для особоопасных помещений.
Да, так и написано в п. 1.1.13. ПУЭ-7:
Цитата
...4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Гость_Алексей_*
Цитата(Гость @ 2.9.2019, 14:26) *
Да, так и написано в п. 1.1.13. ПУЭ-7:

Правила есть правила. Но трудно представить например одинокого плотника в поле с циркуляркой в хорошую погоду летом и приравнять его к особо опасному помещению. Зачем?
Ваня Иванов
Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.9.2019, 17:41) *
...трудно представить например одинокого плотника в поле с циркуляркой в хорошую погоду летом и приравнять его к особо опасному помещению. Зачем?
А Вы попробуйте представьте! Лето, сухо, тепло и даже жарко! Плотник, работающий на циркулярке упарился, вспотел, поэтому разделся и разулся, чтобы было комфортнее. Но о том, что он босиком на голой земле оказался, не подумал. А тут набежала тучка, пошёл ливень и сверкнула молния, чуть позже грянул гром, но наш плотник его уже не услышал...
И вот уже убитая горем вдова, оставшись одна с малолетними детьми, задаёт всем встречным электрикам вопрос: Почему? А всё потому, что наше русское "авось пронесёт" не сработало... icon_sad.gif
Другой Алексей
Встречный вопрос. Нахрена плотник снял с себя спецодежду и обувь? Тем самым нарушил требования техники безопасности.
Ваня Иванов
Цитата(Другой Алексей @ 25.9.2019, 11:31) *
...Нахрена плотник снял с себя спецодежду и обувь? Тем самым нарушил требования техники безопасности.
Потому как он не знал, что территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным... и считал, как и первый Алексей, что всё это ерунда и уж с ним-то никогда ничего не случится!
Ixtim
Цитата(Другой Алексей @ 25.9.2019, 12:31) *
Встречный вопрос. Нахрена плотник снял с себя спецодежду и обувь? Тем самым нарушил требования техники безопасности.

Фантазёр-Ваня опять обкурился чего-то забористого... icon_biggrin.gif такое случается...
Ваня Иванов
Не стану приводить полный перечень погибших при работе на территории открытых электроустановок, но их значительно больше, чем погибших при работе в закрытых помещениях, не относящихся к особо опасным.
Валерий 1
Цитата(sapushkov @ 2.9.2019, 14:58) *
В ПТЭЭП и ПОТЭУ определен ряд требования безопасности при эксплуатации отдельных видов электроустановок (электросварочные установки, ручной электроинструмент и т.д.) в различных помещениях (с повышенной опасностью, особоопасных, в особо неблагоприятных условиях), но ни слова нет о требованиях по применению тех же электроустановок вне помещений (так называемые наружные или открытые электроустановки).

см. ПУЭ
Цитата
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.

может и дождик, и гроза, были бы в радость на природе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.