Привет всем. Сделали ремонт, электрик сделал щит. Плз указать на ошибки, при срабатывании на замыкание выбивает вводной рубильник в подъезде, а не конкретный автомат. Сдается мне, что сделали криво. Что посоветует поменять в щитке или в подъезде? Трехфазное питание, 15 кВт на квартиру.
Цитата(babraka @ 2.9.2019, 21:16)

Что посоветует ...
Не коротить линию. Хорошую избирательность при КЗ на коротких питающих линиях получить невозможно.
Вы пытаетесь вручную закоротить, чтобы проверить работу автомата?
Не надо так.
По факту - подъездный дифавтомат срабатывает быстрее, вот и всё.
Кривизна рук электрика тут, на 99% не при чем.
Shturman1
2.9.2019, 22:18
Судя по внешнему виду щита у электрика совсем руки не кривые
Цитата(Shturman1 @ 2.9.2019, 22:18)

Судя по внешнему виду щита у электрика совсем руки не кривые
Внешний вид делал сам, они тут не причем.))
Улыбнуло про защиту человека при 0.3А... А люди ведь поверят.
просто Гоша
3.9.2019, 20:50
uvk2,
Цитата
Внешний вид делал сам ...
Shura_with_KINEF
3.9.2019, 22:40
В подъездном щите поменять УЗО на противопожарное тип-S. Задержка на срабатывание поможет.