Добрый день. Вопросы по оперативному току.
1)ПС 35 кв. Собственные нужды выполнены обычно на оперативном токе от ТСН.
- При пропадании СН пропадет возможность дистанционного управления выключателями, цс ?
- Если защиты линий и отходящих фидеров представлены от МТЗ, то по схеме дешунтирования они в любом случае отключатся при аварии и будет АПВ? Выпадут ли блинкера?
- Отключится ли трансформатор от ДЗТ в случае аварии?
- Выпадет ли блинкер газовой защиты при действии на сигнал и отключится ли трансформатор при действии на отключение?
2) ПС 110 кв. Оперативный ток выполнен от АУОТ. Я так понимаю на секции собственных нужд питание подается от ТСН, затем через АУОТ зпреобразуется в постоянный ток и заряжает аккумуляторы, от которых запитаны цепи ЦС и опер. тока. При выходе из строя АУОТ и разряде аккумуляторов:
- Пропадет возможность дистанционного управления выключателями, цс ?
- Защиты линий ТЗНП, ДФЗ, В/ч защиты, ДЗЛ отключать линию не будут? Отработает только ДЗ? Будут ли выпадать блинкера?
- Отключится ли трансформатор от ДЗТ в случае аварии?
- Выпадет ли блинкер газовой защиты при действии на сигнал и отключится ли трансформатор при действии на отключение?