Добрый День коллеги!
Подскажите пожалуйста. Задача такая, необходимо запитать серверный шкаф S=80кВА, активную считаю по формуле P=SхcosF=80x0,65=52кВт/89А.
В помещении, где стоит серверный шкаф есть два свободных кабеля ВВГнгLS-5x25 (L-80м.) проложенных от одного ВРУ. Для экономии, заказчик предлагает два этих кабеля установить под один автомат в ВРУ (там установим автомат на 160А) и в серверном шкафу на вводе установим 125А.
Допустимо такое? И верно ли я понимаю, что длительно-допустимый ток я считаю как 95А+95А (ПУЭ т.1.3.6).
Заранее спасибо.