Здравствуйте, установили ПТП 5с92 мощностью 320кВА, понижающий с 10 (6) кВ на 0,23 кВ. Межфазное напряжение 234 В, все три фазы, при подключении преобразователей синхронной частоты (ПСЧ) с промышленной сети 220 В 50Гц 220 В 400 Гц 50 кВт-го или 30 кВт-го, после их запуска межфазное напряжение стабильное и ровное без перекоса по напряжению, стоит только дать нагрузку на ПСЧ появляется перекос межфазное напряжения 198, 214 и 222 вольт. Подскажите причину этого?!?!? При работе от агрегатов питания перекоса нет.
Нужно "высокое" измерить. Тоже перекос имеется?
=Бетонщик=
25.9.2019, 17:50
Цитата(sda_vko @ 25.9.2019, 12:59)

...стоит только дать нагрузку на ПСЧ появляется перекос... Подскажите причину этого?!?!? При работе от агрегатов питания перекоса нет.
Вы сами ответили на свой вопрос! Причина в "кривом" выходном напряжении ПСЧ под нагрузкой.