Evgen08
Всем доброго времени суток!
Сушили мы изоляцию трансформатора ТРДН-110/6/6.
В процессе сушки под вакуумом переодически лаборатория меряла изоляцию, в итоге изоляция достигла ВН-15000, НН1-12000, НН2- 8000, все значения в МОм. Но при заливке трансформатора маслом под крышку 100мм и выдержке 10 часов под вакуумом, лаборатория намеряла следующие значения - ВН - 116/136, НН1 - 150/215, НН2 - 250/320.
Вопрос, при каких условиях возникла такая изоляция с маслом если на практике изоляция падает примерно в 5 крат от значений измеренных без масла.
P.S. при мне в том году делали таким методом 2 трансформатора и все было в порядке, а вот с этим трансом ребус образовался и что самое не приятное нет специалиста что бы подсказал в чем причина.
Посему и обращаюсь к Вам форумчане за здравым ответом на такую вот загадку...
=Бетонщик=
Цитата(Evgen08 @ 25.9.2019, 13:11) *
Вопрос, при каких условиях возникла такая изоляция с маслом...
Протоколы испытания этого масла срочно в студию (результаты химического анализа, напряжение пробоя в стандартном маслопробойнике, тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90°С )! Первая и основная причина - залили сырое некондиционное масло (не вы первые наступаете на эти грабли)... smoke.gif
Ваня Иванов
Цитата(Evgen08 @ 25.9.2019, 13:11) *
Сушили мы изоляцию трансформатора ТРДН-110/6/6...
А почему вы её сушили? Скорее всего потому, что характеристики изоляции этого несчастного ТРДН-110/6/6 при очередных испытаниях оказались "ниже плинтуса". И вы решили (возможно, не Вы лично) слить трансформаторное масло...
А этого не следовало делать, а сушить, фильтровать и регенерировать трансформаторное масло методом циркуляции через цеолитовую установку, например, такую как МЦУ-7 (можно посмотреть), меняя цеолит несколько раз и делая периодически анализы и испытания масла, пока оно не стало бы соответствовать требованиям Норм. Процесс этот длительный и может занимать от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от состояния масла.
Слив же масло из бака трансформатора в, мягко говоря, не очень чистую ёмкость и сливая его по не очень чистым трубопроводам, вы его привели в совершенно плачевное состояние и весь ваш "мартышкин труд" не дал положительных результатов. Изоляционные характеристики трансформатора стали ещё хуже, чем были до этого.
Надеюсь, что Вы сможете сделать правильные выводы из всего случившегося и больше не наступать "на те же грабли".