cyber-ben
26.9.2019, 2:59
Доброго всем времени суток!
Можно ли и имеет ли смысл подключать две группы потолочного освещения двух мокрых зон - кухня и санузел на один ДИФ автомат в щитке?
Спасибо!
Цитата(cyber-ben @ 26.9.2019, 2:59)

Доброго всем времени суток!
Можно ли и имеет ли смысл подключать две группы потолочного освещения двух мокрых зон - кухня и санузел на один ДИФ автомат в щитке?
Спасибо!
Смоделируйте в голове ситуацию и прикиньте будет ли Вам удобно при возникновении аварии. Если да, то можно подключить на один.
savelij®
26.9.2019, 21:45
Цитата(cyber-ben @ 26.9.2019, 2:59)

Можно ли и имеет ли смысл подключать две группы потолочного освещения двух мокрых зон - кухня и санузел на один ДИФ автомат в щитке?
1. Можно, запретов нет.
2. Имеет ли смысл? Тут уж 50/50...
А вот с как кухонный свет попал в "мокрую" зону, это интересно...
Хотя к разделу "Экспертное мнение" ни один из вопросов не дотягивает.
Валерий 1
9.10.2019, 17:50
если проводка и электрооборудование в ванной выполнены в соответствии с НТД, т.е. нет розеток, светильники соответствуют условиям окружающей среды, степени защиты (код IP 43, 54), в ванной выполнена ДСУП, то и дифавтомат не нужен.
если в кухне освещение соответствует тем же перечисленным выше нормам, то и на потолочное освещение в кухне не нужен дифавтомат.
отсюда следствие - в большинстве квартир освещение кухни, санузла, коридора, как правило, подключается на один обычный автомат.
к дифавтоматам подключаются все розеточные группы (за исключением розеток электроплит) на кухне, в комнатах, стиральные и посудомоечные машины и электроводонагреватели.