Юрец я
Народ! у меня обогрев трубопровода на нефте-газовом взрывоопасном производстве на севере.
какой нужно использовать питающий кабель ВВГ или ВБбшвнг? и аргументированно почему?!

Костян челябинский
АСБ. Патамушта
=Бетонщик=
Цитата(Юрец я @ 1.10.2019, 19:41) *
...на нефте-газовом взрывоопасном производстве на севере.
какой нужно использовать питающий кабель?
Для прокладки в пожаро- и взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа рекомендуется применять кабель ВБВ, но ещё лучше кабель ВБВнг(А)-LS. smoke.gif
Костян челябинский
Ваня, а где у автора про помещения?
Олега
Цитата(Юрец я @ 1.10.2019, 19:41) *
Народ! у меня обогрев трубопровода на нефте-газовом взрывоопасном производстве на севере.
какой нужно использовать питающий кабель ВВГ или ВБбшвнг? и аргументированно почему?!
Вы можете применять и тот и другой. Однако, бронированные кабели (в частности ВБбШв) у проектировщика на первом месте. Их не нужно торкать в ст.трубы, уплотнять и пр..
Мнение Вани (сегодня он Бетонщик), рекомендующего именно ВБВ является частным. Склонить к его использованию на севере может наличие холодостойкого исполнения ВБВ-ХЛ -(температура эксплуатации до -60 °С)