Здравствуйте. На ТП установлены 2 силовых транса по 1000 кВа, по сути сейчас за глаза хватает одного. Есть секционник по 0,4 кВ, чтобы запитывать весь завод от одного. Схема есть как делать переключения, но наглядно-визуально я кабель идущий с секционника не нашел, хотя прибором когда прозваниваю все сходится. В общем думаю, отключить ТП по 10кВ, затем не нужный мне транс, далее секционник не включить, а намотать жук на ампер 50(жук поместить в трубку ТКР, чтобы в случае перегорания медной проволоки ее части не попали на соседние фазы этого секционника, находятся они довольно рядом), а потом включить 10 кВ(фидер), у нас стоят масляные выключатели без всяких защит. Защита есть на городской ТП 110/10, которая находится в 1 км от нас. Как обезопасить себя в таком случае при включении, с жуком идея нормальная?
Этим секционником за последние 15 лет точно никто не пользовался, так как я знаю бывших энергетиков. Фото секционника прилагаю:тыц