Господа энергетики. Помогите c проблемой: компрессор винтовой с двигателем 37кВт, автомат стоял 80А пол года все была нормальна, затем начал выбивать во время разгона при переключении звезда-треугольник. Поставили автомат 100А хватила на месяц и началась та же история, теперь подключен сверху автомата, все работает нормально но проблема осталось не решенной. Может у кого есть какие соображения.
Dimich-krutan
23.10.2019, 13:33
при переключении со звезды на треугольник возникает максимальный ток, он обычно составляет 4 крат от номинала, т.е. для данного компрессора д.б. в районе 265А.
По идее достаточно автомата 80А с характеристикой С - от 5-10 крат номинала.
А у Вас какая марка автомата? Какая уставка по току установлена?
Shura_with_KINEF
23.10.2019, 13:41
Кроме двигателя в винтовом компрессоре ещё и собственно компрессор есть со своими болячками. А давление при пуске стравливается из системы. На наших винтовых компрессорах, правда двигатели на 110 КВт, по инструкции пуск компрессора производится в атмосферу, а после разгона производится переключение на систему.
Denis/Slonim
25.10.2019, 11:43
1. По автомату: ВА88-32 In-100A Im-10In.
2. По самому компрессору: компрессор включается в работу после полного разгона двигателя.
Пробовали мереть токи клещами, при включении 200-250А, затем 20-25А, при переключении звезда-треугольник до 100А.