Исходные данные: Здание ангара для самолетов, конструкция здания - металлический каркас, сверху обтянутый спец. мембраной.
Вопрос как организовать молниезащиту такого здания? можно ли использовать металлический каркас здания в качестве молниеприемника?
gomed12
Скорее в качестве токопровода от штыревых МП, установленных на каркасе, до контура заземления.
vshevchuk
Цитата(Dimich-krutan @ 22.10.2019, 13:02) *
Всего самого доброго коллеги!
Исходные данные: Здание ангара для самолетов, конструкция здания - металлический каркас, сверху обтянутый спец. мембраной.
Вопрос как организовать молниезащиту такого здания? можно ли использовать металлический каркас здания в качестве молниеприемника?


Добрый день! Металлический каркас здания в качестве естественного молниеприемника использовать можно. Но нужно понимать критично ли прогорорание мембраны в случае попадания молнии.

Если не рекомендуется прогорание, тогда следовать предложению gomed12.