Minisocks
23.10.2019, 14:39
Добрый день.
Такой вопрос. К силовому щиту подключены 3 компрессора по 65 кВт, 2 насоса по 110 кВт и 2 насоса по 55 кВт. Расчетный ток щита получился 798.6 А. Каким кабелем запитать этот силовой щит?
Дык, длину ещё бы сказали. И условия прокладки-земля/воздух....
Гость_Minisocks_*
24.10.2019, 8:08
Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 5:40)

Дык, длину ещё бы сказали. И условия прокладки-земля/воздух....
Длина 5 метров, прокладка воздух
Обычно такие щиты подключают шинопроводами.
С расчётным током не ошиблись? А то, может, насосы рабочий/резервный?
Алюминий- шина 60х6. Если нет, то можно взять провод 240кв.мм по 3 на фазу-с хорошим запасом.
Minisocks
24.10.2019, 15:57
Цитата(ЛЕША @ 24.10.2019, 12:26)

С расчётным током не ошиблись? А то, может, насосы рабочий/резервный?
Алюминий- шина 60х6. Если нет, то можно взять провод 240кв.мм по 3 на фазу-с хорошим запасом.
Для нуля тоже 3 провода?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.