griha09
Чето не могу понять какой УЗИП лучше на 3х фазный частный дом:
УЗИП Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-B 3Р In30kA Un400B Im60kA ИЭК
или
УЗИП Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D 3Р In5kA Un230B Im10kA ИЭК

Внешне одинаковы, по 3 фазы, но у первого номинальное рабочее напряжение 400в, а у второго - 230в. Вот это вызывает непонятки.
Roman D
Цитата(griha09 @ 23.10.2019, 19:53) *
у первого номинальное рабочее напряжение 400в, а у второго - 230в. Вот это вызывает непонятки.

С буквой В - защита от прямого удара (класс 1); С буквой С - щитовой (II класс), с буквой D - ставится возле потребителя. Правильно - ставить все три.
Олега
Цитата(Roman D @ 24.10.2019, 9:47) *
С буквой В - защита от прямого удара (класс 1); С буквой С - щитовой (II класс), с буквой D - ставится возле потребителя. Правильно - ставить все три.
В частном доме обычно вводной (ГРЩ), распред.(РЩ) и групповой щиты представляются единственным щитом. Нужно ставить щиты у комнат и щитки у розеток ? Или пихнуть все УЗИП в один щиток ? (стр.9)
Roman D
Цитата(Олега @ 24.10.2019, 9:58) *
Или пихнуть все УЗИП в один щиток ?

Существуют УЗИП с двумя ступенями (В+С) в одном корпусе, а D - бескорпусные.
Олега
А как правильно будет (лучше́е) - разносить ступени или вплотняк ?
ОПС1-D - в корпусе (модульный), без сомнений, IP20.
griha09
Цитата(Roman D @ 24.10.2019, 10:47) *
С буквой В - защита от прямого удара (класс 1); С буквой С - щитовой (II класс), с буквой D - ставится возле потребителя. Правильно - ставить все три.

Согласен, но нет желания владельца ставить каскад. Поэтому и спрашиваю, что лучше поставить
ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК -3шт
или
ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК
или
ОПС1-B 4Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК
или
ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК -3шт
или
ОПС1-D 3Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК
или
ОПС1-D 4Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК ?
Олега
Цитата(griha09 @ 25.10.2019, 21:30) *
нет желания владельца ставить каскад.
Потому, что вы не донесли до его сознания важность мероприятий в комплексе.


Цитата(griha09 @ 25.10.2019, 21:30) *
Согласен, но нет желания владельца ставить каскад. Поэтому и спрашиваю, что лучше поставить
Прежде чем спросить определитесь, какой защитный уровень напряжения вы хотите в итоге получить на объекте.
Каков ожидаемый Imax КЗ, какая ЛЭП питает дом (ВЛ,КЛ)?
griha09
Цитата(Олега @ 26.10.2019, 2:05) *
Каков ожидаемый Imax КЗ, какая ЛЭП питает дом (ВЛ,КЛ)?


у товарища после сильной грозы вышла из строя бытовая техника, теперь хочет защититься.
я с УЗИПами не работал, поэтому ожидаемый Imax КЗ не знаю
ЛЭП воздушка
Олега
Цитата(griha09 @ 26.10.2019, 20:24) *
я с УЗИПами не работал, поэтому ожидаемый Imax КЗ не знаю
Imax КЗ - расчетный параметр цепи.


Цитата(griha09 @ 26.10.2019, 20:24) *
ЛЭП воздушка
Значит В (1 класс) вам показан. Но это дает защитное напряжение не более 2 кВ.
Если примените два в одном (1+2 класс), то соответственно не более 1,8 кВ. Для D (3 кл.) - 1 кВ. Вот и выбирайте - побольше или поменьше.
Dimka1
Цитата(griha09 @ 26.10.2019, 20:24) *
у товарища после сильной грозы вышла из строя бытовая техника, теперь хочет защититься.


Скажи ему одну прописную истину - во время грозы надо всё выключить, вытащить вилки из розеток и должаться прохождения грозового фронта.
Нету 100% действенных защит. Технику может "пробить" раньше, чем сработает защита, т.к. напряжение повышается мгновенно.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 27.10.2019, 11:23) *
во время грозы надо всё выключить, вытащить вилки из розеток и должаться прохождения грозового фронта.
Дим, так и живешь на стреме ?
Dimka1
Цитата(Олега @ 27.10.2019, 11:32) *
Дим, так и живешь на стреме ?


В нашей жизни только так, иначе, помешавшись на множественных защитах, можно потерять инстинкт самосохранения.
Roman D
Цитата(Олега @ 27.10.2019, 10:32) *
Дим, так и живешь на стреме ?

А ещё на антенне детекторного приёмника должен быть грозовой переключатель.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 27.10.2019, 11:44) *
В нашей жизни только так..
А самому надежнее в костюмчик защитный влезать с приближением фронта ?


Цитата(Roman D @ 27.10.2019, 11:46) *
А ещё на антенне детекторного приёмника должен быть грозовой переключатель.
Нынче VEF производит (по квотам ЕС icon_biggrin.gif ) ?
Валерий 1
должен быть ещё УЗИП (ОПН) на опоре ВЛИ-0,4кВ.
Олега
Частник у себя-то не желает.. а уж опора воздушки, вместе с ОПН - и вовсе не его хозяйство.