Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Остаточная ёмкость АКБ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


Alerx
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такой вопрос- имеется акт со следующим содержанием:

.......были проведены контрольно-тестеровочные циклы аккумуляторов и замер остаточной емкости.
- Аккумуляторов освещение 24V 1200 Ah - заряд током 20A в течении 6 часов. Током 10A до начала газовыделения и последующий нормальный разряд током 20А в течение 10 часов до U= 1,7 V на банке. Остаточная приведенная емкость составила 96% при температуре 30°С.
- Аккумуляторы АПС и ДАУ ГД 24V 360Ah - заряд током 20A в течение 6 часов. Током 10 А до начала газовыделения и последующий нормальный разряд током 20А в течение 10 часов U=1,7 V на банке. Остаточная приведенная емкость составила 94,5% при t= 30°C
- Aккумулятор ВДГ#1;# 2 24V 600 Ah - заряд током 15A в течение 6 часов. Током 7А до начала газовыделения и последующий нормальный разряд током 15А в течении 10 часов до U= 1,7V на банкe. остаточная приведенное емкость составила 93%, при температуре 30 градусов цельсия.

Интересует конкретно вот что: как был произведён замер и расчет остаточной емкости, возможно что данные не совсем коректны, интересует сам алгоритм расчёта.
Заранее благодарю Вас за ответы.
Roman D
Пункт 1.
Разряд аккумуляторной кислотной батареи до напряжения 1,7 В/эл - с необратимыми последствиями. Остаточная емкость равна 0. Читайте любой родной мануал.
2. Что это за заряд "током 20 А 6 часов". Нормальный - стандартным током 1/10 ёмкости в течение 15 часов.

Годные ЗУ работают в разных режимах.

ИМХО акт - филькина грамота без соблюдения режимов эксплуатации.
Alerx
Заранее извиняюсь за глупый вопрос.
Понятно, что 1,7 В это смерть аккумулятора, их никто так мучать не планирует. Даже если учесть, что это напряжение 1ой банки то напряжение 2х последовательно подключенных 12ти вольтовых аккумулятора (24В- это 12 банок, 12*1,7=20,4В - Это всё равно слишком низкое напряжение и такой разряд губителен). Нашёл советский ГОСТ допускающий такой разряд, скорее всего от туда и взято.
Интересует сама логика расчёта автора.
Если брать 1ый случай то даже согласно советского госта он разряжает АКБ полностью током 20А , в течении 10 часов => 20*10= 200 А*ч - фактическая ёмкость батареи. А 200Ач - это всего 16% от 1200Ач, а никак не 96%- верно я рассуждаю?
Roman D
Цитата(Alerx @ 24.10.2019, 21:03) *
А 200Ач - это всего 16% от 1200Ач, а никак не 96%- верно я рассуждаю?

Емкость АКБ, как правило, указывается для тока разряда в 1/10 от номинала (С10) Для 1200, стало быть, 10x 120 A. При большем токе емкость будет меньше. При другой температуре - тоже. Брать из доков производителя, а не советских гостов.
То же с зарядом.

Состояние АКБ обычно проверяют по внутреннему сопротивлению. При известном Rвн (заводское или измеренное в начале эксплуатации). Замеряется на заданной нагрузке, по принципу как в нагрузочной вилке. При полном заряде (напряжение, плотность, температура).
Валерий 1
Alerx
было бы правильным указать тип АКБ.
типы АКБ для автомашин, связи, местного освещения, UPS сильно разнятся и по мощности, и по токам, и зарядка, и помещениям тоже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.