Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проект освещения склада
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Sergiopm
Добрый день!
Вот не знаю нужно ли в складе общего назначения(скорее всего для строительных материалов) аварийное и эвакуационное освещение. Подскажите плиз.

И ещё одно: высота склада 6м, на какой высоте светильники вешать?

Заранее благодарен за ответы.
SergAn
Цитата
Вот не знаю нужно ли в складе общего назначения(скорее всего для строительных материалов) аварийное и эвакуационное освещение.

Читайте НТП Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий внутреннее освещение раздел Виды освещения
Цитата
И ещё одно: высота склада 6м, на какой высоте светильники вешать?

На такой высоте, чтобы погрузчики не повредили светильники. У нас на складе (высота 6м) я вешал прожектора типа UMS 400 или Tempo 3 (400Вт) с лампами МГЛ 400Вт под самый потолок (3 года вообще не вспоминали про них). Но для обслуживания таких прожекторов нужна специальная передвижная телескопическая вышка, иначе все электрики будут потом вспоминать и проектировщика и монтажников "добрым словом".
SergAn
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Нормы технологического проектирования
Редакция 1996 года

ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ

2.13. Устройство рабочего освещения обязательно для всех помещений независимо от устройства в них других видов освещения.
2.14. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
2.15. Освещение безопасности предназначается для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Его следует предусматривать в случаях, когда отсутствие освещения и связанное с этим нарушение обслуживания механизмов и оборудования может вызвать взрыв, пожар, отравление людей, длительное расстройство технологического процесса.
Освещение безопасности необходимо также для вспомогательных объектов, обслуживающих производственные помещения, указанные выше, в которых недопустимо отсутствие освещения, если без нормального функционирования этих объектов нарушается работа в производственных помещениях, что может привести к указанным тяжелым последствиям. К числу таких вспомогательных объектов могут относиться помещения узлов связи, диспетчерских, насосных, установок электроснабжения, водоснабжения, теплофикации, вентиляции, кондиционирования воздуха и т.п.
2.16. Эвакуационное освещение предназначается для безопасной эвакуации людей из помещений и возможности ориентировки людей в помещениях пря аварийном отключении рабочего освещения. Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах, опасных для прохода людей, в проходных помещениях и на лестницах, служащих для эвакуации людей при числе эвакуируемых более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работает более 50 чел.; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, независимо от их числа, где выход людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования; в производственных помещениях без естественного света.
2.17. Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях, требующих обслуживания наименьшую освещенность в размере 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк. При этом создавать освещенность более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований.
2.18. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов и на ступенях лестниц 0,5 лк.
Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к минимальной) должна быть на более 40:1.
Светильники освещения безопасности могут использоваться для эвакуационного освещения.
2.19. Вo вспомогательных зданиях промышленных предприятий выходы из помещений, где могут находиться одновременно более 100 чел., а также выходы из производственных помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 чел. или имеющие площадь более 150 м2, должны быть отмечены указателями.
Дополнительно должны быть отмечены указателями выходы из коридоров и рекреаций, примыкающие к перечисленным выше. При этом указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворота коридора.
Указатели выходов могут быть световыми со встроенными в них источниками света, присоединенными к сети эвакуационного освещения или освещения безопасности и не световыми (баз источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т.п.) освещается светильниками эвакуационного освещения или освещения безопасности.
2.20. При технической целесообразности вместо устройства стационарного освещения безопасности и эвакуационного освещения допускается применение ручных светильников с автономными источниками питания (с аккумуляторными батареями или сухими элементами).
2.21. В случаях, когда общее рабочее освещение разделяется по питанию на две примерно равные части с чередованием питания светильников или их рядов от разных сетей и удовлетворением требований к освещению безопасности в отношении типа источников света (см. п. 2.46 настоящих норм), освещенности (п. 2.17 настоящих норм) и источников питания (п. 3.20 настоящих норм), одна из этих частей может рассматриваться как освещение безопасности. При этом часть светильников, обеспечивающих освещенность, требуемую для эвакуационного освещения рекомендуется выделять на питание отдельной сетью для создания минимальной освещенности в нерабочее время (дежурное освещение см. п.п. 2.27, 3.69 настоящих норм).
2.22. Светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения рекомендуется по возможности выделять из числа светильников рабочего освещения. Самостоятельные дополнительные светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения следует предусматривать в случаях:
а) когда источники света, принятые для рабочего освещения, запрещены к применению для освещения безопасности и эвакуационного освещения (п. 2.45 настоящих норм);
б) когда освещение безопасности и эвакуационное освещение питаются от источника ограниченной мощности;
в) когда светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения нормально не горят и включаются автоматически при аварийном отключении рабочего освещения;
г) когда для освещения безопасности и эвакуационного освещения применяются светильники с автономными источниками питания;
д) когда напряжение ламп рабочего освещения и освещения безопасности и эвакуационного освещения различны.
2.23. В помещениях, силовые электроустановки которых питаются по II категории надежности электроснабжения (по ПУЭ [1]), а также в помещениях с круглосуточной работой, в которых светильники эвакуационного освещения выделены из числа светильников рабочего освещения, рекомендуется повышать освещенность, создаваемую эвакуационным освещением до значений, установленных для освещения безопасности. В частности, в крупных помещениях с круглосуточной работой в целях сокращения протяженности групповой сети рекомендуется, если это возможно по условиям питания, выделение для освещения безопасности и эвакуационного освещения целых рядов светильников общего освещения.
2.24. Освещение безопасности может выполняться в виде местного или локализованного освещения поверхностей, требующих обслуживания при аварийном режиме, с устройством в этом случае в проходах эвакуационного освещения.
2.25. Светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения рекомендуется по возможности устанавливать в удалении от оконных проемов.
ToXa
На сколько я знаю для складов аварийное освещение не требуется, но нужно дежурное освещение.
Читай СниП "Естественное и искуственное освещение". Кроме того для всех складов очень жесткие требования к используемому оборудованию и его размещению. Обязательно должен быть вводной аппарат (рубильник) на наружной стене, и он должен быть опломбирован. icon_wink.gif
SergAn
Цитата
Обязательно должен быть вводной аппарат (рубильник) на наружной стене, и он должен быть опломбирован.

А пломбировать то зачем icon_question.gif
ToXa
Он будет задействован на случай пожара, а так всегда закрыт, чтоб от него никто не подключился или чтоб никто его попросту не трогал. По всем нормам (можешь почитать ПУЭ"Пожароопасные помещения" и где-то в СП на складах все аппараты управления освещением нужно помещать в отдельный боск и так же опломбировать это чтоб небыло хищения хранящегося там имущества, но это уже конечно бред, хотя..... все по желанию заказчика. icon_wink.gif
ToXa
А что за НТП Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий???

Если есть скинь мне Anton_Kors@mail.ru
Sergiopm
Цитата(ToXa @ 9.9.2007, 9:29) *
На сколько я знаю для складов аварийное освещение не требуется, но нужно дежурное освещение.
Читай СниП "Естественное и искуственное освещение". Кроме того для всех складов очень жесткие требования к используемому оборудованию и его размещению. Обязательно должен быть вводной аппарат (рубильник) на наружной стене, и он должен быть опломбирован. icon_wink.gif

А что если на наружной стене установить ящик со щётчиком, и в этот же ящик установить рубильник, либо выключатель нагрузки и опомбировать уже весь ящик??? А в складе установить щит с автоматами, которыми и включать освещение...
Олега
Если только счетчик сильно мешает на складе. Или показания кто-то снимает, не складской.
Но лучше оставьте внутри. Зима, сырость, хищения..
Sergiopm
Цитата(Олега @ 2.10.2007, 18:57) *
Если только счетчик сильно мешает на складе. Или показания кто-то снимает, не складской.
Но лучше оставьте внутри. Зима, сырость, хищения..

Заказчик просил не закладывать в проект счётчики, ибо не знает как будет вестись учёт. Просил только ящики для них поставить, либо место установки предусмотреть.

А как опломбировать вот такой рубильник: http://www.acko.ua/products/?item_id=64 ???
Можно это сделать, не устанавливая его в ящик?
Anatoli
У нас в облэнэго уже лет 8 ставят счётчики на улице, ни одного пока не украли
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.