Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Гость_Михаил_*
Добрый день. Есть ли нормативы для шины заземления, относительно ее место положения топливного трубопровода?
Олега
Поскольку шина внутренняя, то вряд ли найдете такую норму. В здании предусматривают уравнивание потенциалов и эти штуки где-то соединены (аналогичный пример - с газопроводом). Соединять надо, а не расстояние выдерживать. Собственно контур (шина по периметру) именно для этого. Разница потенциалов может вызвать искрение со всеми вытекающими. Есть конечно другой путь - изоляция, однако уравнивание проще и надежнее.