MegaOm
Для чего на электроустановках ставят большие конденсаторные батареи?
Viktor2004
Смотря на каких электроустановках.
Может для компенсации реактивности, может для работы трехфазных движков от однофазной сети.....
..... а может для запуска мощного лазера icon_biggrin.gif
На каких установках?
MegaOm
Наверно для компенсации, потому что электроустановки для переработки нефти: печи пиролиза, производство пропилена, этилена.....
Однофазных движков у нас нет
Лазеров тоже
Батареи конденсаторные огромных размеров icon_lol.gif
сергей_абрамов
Цитата:Чем больше реактивная составляюшая тока, тем больше потери в проводах линии при передачи электроэнергии. Если вблизи реактивных индуктивных потребителей (асинхронные двигатели, люминесцентные светильники , трансформаторы) установить батарею конденсаторов, то генератор и линия электропередачи разгружаются от реактивного тока , т.к. он замыкается в контуре, образуемом индуктивностью и емкостью. Реактивная составляющая тока,и мощности уменьшается, а при резонансе и исчезает, потери электроэнергии уменьшается. При резонансе мощность батареи конденсаторов равна суммарной реактивной индуктивной мошности потребителей, а общий косинус фи= 1. Источник "Справочное пособие электромонтёра в строительстве"
авт В.И. Гайдукевич. изд. "Стройиздат" г.Москва. 1986 год. ц. 1р.10к.
По работе мне приходилось сталкиваться с конденсаторными батареями при обслуживание плавильных индукционных печей,
конденсаторов там было!!!!, ёмкостью 37 мкф. напряжением 2 киловольта, с водяным охлаждением, с их помощью поднимали мощность, V литров 30, из" дохлых" канистры под бензин делали icon_redface.gif
MegaOm
Интересно, а как рассчитать конденсатор для компенсации реактивной мощности? Насколько я понял изначально надо исходить из Cos F электроприемников? Вот допустим у меня электродвигатель мощностью 150 Ватт, напряжением 220в, какой мне конденсатор нужно поставить чтобы снизить ток в сети?
сергей_абрамов
какой мне конденсатор нужно поставить чтобы снизить ток в сети?

Какой смысл Вам нести личные материальные затраты ? для того чтобы у продавца электроэнергии было меньше проблем? Так я думаю мы все за эти проблемы платим сполна и даже с запасом. icon_question.gif
С уважением, сергей абрамов.
MegaOm
Да я не о продавце забочусь, просто хочу научится рассчитывать конденсаторы для компенсации. Мне наш ведущий инженер дал формулы для расчета конденсатора для люминесцентных ламп, но мне они показались очень сложными, да и по расчету получился конденсатор на 6, 2 мкф, хотя на такой светильник на заводе ставят 3, 75 мкф. icon_sad.gif
MegaOm
Какой смысл Вам нести личные материальные затраты ? для того чтобы у продавца электроэнергии было меньше проблем? Так я думаю мы все за эти проблемы платим сполна и даже с запасом

Что то я тогда не врубаюсь, тогда зачем унас на заводе ставят кондесаторы? если электорэнергия все равно будет оплачиватся в том же объеме? для того чтобы трансформаторы разгрузить?
Viktor2004
На заводах потребляются большие мощности. Там дополнительно ставят счетчики реактивной энергии. И за реактивную энергию предприятие платит больше чем за активную. Компенсировать ее в интересах как поставщика энергии так и потребителя. Приходится необоснованно увеличивать сечение подводящих кабелей и т д.
Методики расчета не знаю. Интересно посмотреть.
MegaOm
к вечеру по москве наприсую здесь формулы для расчета, которые мне дал наш ведущий инженер, может вместе разберемся icon_biggrin.gif
MegaOm
Рассчитываем конденсатор компенсатор для светильника с люминесцентной лампой мощностью 40 ватт
U=220 В
I=0,43 А
S=IU угол 45 градусов
P=40 Вт= IUcosF
Cos F=0,5
Q= IU sinF=IUsin45 градусов= 0,43*220*0,7=66Вар
Q= IU Sin 45 градусов=U/Xc*U sin45 градусов= U в квадрате/T(перевернутая наоборот, незнаю как рисовать этот значок и что он означает icon_lol.gif ) а под ней wC и все это умножается на Sin45градусв
66= U в квадрате* Ю с загагулиной ( тоже не знаю что это за значок icon_lol.gif ) далее * С * sin45градусов= 220 в квадрате * 314С *0,7=
C мкф = 66 * 10 в шестой степени и делить все это на 220 в квадрате * 314* 0,7= 66 000 000 разделить на 484 00 * 314* 0,7= 6,2 мкф
конденсатор компенсатор 6,2 МКФ

Извиняюсь за изложение расчета но все нарисовал так как мне показали ( и насколько это возможно в форуме), честно говоря сам не очень вник в эту формулу, но может кто нибудь разберется
Pavel
Попробуем посчитать.
Условие-резонанс системы, т.е. равенство реактивных сопротивлений
1. Полное сопротивление системы составит Z=U/I (220/0,43=511 Ом)
2. Индуктивное сопротивление соответственно Z*Sin F (511*0,5=256Ом)
3. Для расчета величины емкости воспользуемся упрощенной формулой для частоты 50Гц Xc=3180/C(мкФ), тогда C=3180/256=12,4
Интересно кто из нас ведущее. Вроде правильно рассуждал, вот ведь задача элементарная вроде, а уверенности нет. Придется дома залезть в учебник по ТОЭ
MegaOm
А вот вам еще один расчет, нашел я его в Интернете, в нем считали индуктивность балласта для люминесцентной лампы 40 ватт

Определить параметры индуктивного балласта можно очень несложно пользуясь правилами расчета цепей перменного тока. Для примера рассмотрим лампу мощностью 40Вт (F40T12) длиной 48" (122 см), включенную в сеть напряжением 230В
Рабочий ток лампы составляет около 0.43A. Коэффициент мощности лампы равен примерно 0.9 (в принципе, можно считать лампу активной нагрузкой). Напряжение на лампе равно: 40Вт/(0.43А*0.9)=102В. Активная составляющая напряжения равна: 102В*0.9=92В, реактивная равна 102В*sqrt(1-0.9^2)=44В.
Потери мощности в балласте составляют 9-10Вт. Отсюда, суммарный коэффициент мощности равен: (40Вт+10Вт)/(230В*0.43A)=0.51 (сюда явно просится корректирующий конденсатор). Активная составляющая падения напряжения на балласте равна: 230В*0.51-102В=15В, реактивная составляющая 230В*sqrt(1-0.51^2)-44В=154В. Активное сопротивление балласта равно 15В/0.43А=35 Ом, реактивное 154В/0.43=358 Ом. Индуктивность балласта на частоте 50Гц равна 358/(2*3.14*50)=1.1Гн
Интересно, что такое SQRT в этой формуле?
MegaOm
Несмотря на все наши расчеты производители светильников люминесцентных ламп (светильники двухламповые с лампами 40 Вт, с балластами при cos F =0,5) ставят конденсаторы компенсаторы 3,75- 4мкф), с чем интересно это связано? И насколько я знаю (читал в какой то статье, и видел на схеме нарисованной на дросселе), что конденсатор компенсатор можно ставить не только параллельно сети но и последовательно, хотя в практике последовательная установка конденсатора, компенсации не дала.
Гость
Конденсаторы ставят, когда в сети есть значительная индуктивная составляющая. Счет не на ватты, а на десятки, сотни квар...
Не нужны до тех пор, пока не начнутся платежи icon_lol.gif
Экономический эффект от внедрения считается лёгко.
У нас, например за реактивку в тройном размере по превышении тангенса.
anonim
Q=P*(TANF1-TANF2)
Q мошность кондера в kvar
p мошность элект-ой мишины kw
TANF1 тангенс ула фи до компенсации
TANF2 тангенс ула фи который хотим получить (cos f=0.92 f=23 tanf=0.42)
допустим машина потребляет 3 киловатт
косинус фи машины=0.82 (фи=35 градусов)
хотим уменьшить до косинус фи 0.92 (фи=23 градуса)
Q= 3000(TAN 35-TAN23)=827=0.827 KVAR
Гость
[quote="MegaOm"]Несмотря на все наши расчеты производители светильников люминесцентных ламп (светильники двухламповые с лампами 40 Вт, с балластами при cos F =0,5) ставят конденсаторы компенсаторы 3,75- 4мкф), с чем интересно это связано?
конденсатор ставят для компенсации стробоскопического эфекта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.