Добрый день. имеется потребитель, заявка на 2 категорию 150кВт. рэс выдал ТУ:
1. Замена СТП на КТП В-В.
2. Стройка ВЛ-0,4 от этой КТП.
3. Стройка ВЛ-0,4 от другой существующей КТП (в 10 метрах рядом)
Также от существующей КТП есть фидер, который идет по территории потребителя.
Хотел бы спросить у профессионалов как лучше сделать:
Новое строительство 2х отдельных ВЛ,
стройка одной двухцепной
или стройка одной новой и одной совместной подвеской с существующей линией?
Вы собираетесь менять ТУ?
Цитата(с2н5он @ 19.11.2019, 12:24)

Вы собираетесь менять ТУ?
я вас понял)))
ну а если без привязки к ТУ, что в такой ситуации было бы лучшим вариантом?
Roman D
19.11.2019, 19:24
Цитата(с2н5он @ 19.11.2019, 17:54)

лучший - отдельные линии
Да, получится ли 2-я категория из двух третьих на двухцепке, когда на ВЛ дерево хлопнет?
Roman D
19.11.2019, 20:13
Цитата(с2н5он @ 19.11.2019, 18:57)

а если метеорит упадёт?
А прецеденты были?
Падение дерева наверняка оборвёт обе линии. Опоры - тоже.
Обрыв провода приведет к необходимости выведения обеих линий в ремонт.
Я уж не уверен, что за сутки отремонтируют...
падение чего-либо куда-либо может сотворить чего угодно, в т.ч. и десять линий повалить
всем спасибо за участие))
Валерий 1
23.11.2019, 10:35
можно и отдельные ВЛИ-0,4 (и каждый фидер по разным трассам).
это если потребитель ответветсвенный, кстати - что за потребитель ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.