Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ПУЭ 1.7.145
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Обсуждение документов


Слава
Цитата
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Так понимаю, что никаких 2-х полюсных автоматов применять нельзя.
с2н5он
Ну почему же, написано допускается
Олега
Только пункт надо читать полностью, не пропуская "При этом..".

Только что тема была.
Слава
Цитата(Олега @ 30.11.2019, 14:29) *
Только пункт надо читать полностью, не пропуская "При этом..".

Только что тема была.



1. Вот именно. "При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата", т.е. уже к автомату должно быть подано отдельно фаза, N и PE. И того 3 полюса.

2. Согласен, Админам прошу темы объединить, что бы не плодить лишние.
Олега
Цитата(Слава @ 30.11.2019, 15:32) *
..уже к автомату должно быть подано отдельно фаза, N и PE.
Еще раз замечу, что этот вариант "допускается". А основной - РЕ(PEN) безразрывно.


Цитата(Слава @ 30.11.2019, 15:32) *
И того 3 полюса.
В порядке рационализации, 4-хполюсник в котором 2 полюса под РЕ.
с2н5он
обсуждаем в указанной теме
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.