Aina
Как правильнее заземлить металлогофру с кабелем идущую по зданию из металла на высоте 7 метров?
ЛЕША
На "металлогофру", она же металлорукав, бывают в продаже стандартные переходники.
Но по простому можно и облудить припоем марки "А", а потом припаять медный проводник.
Мы, как-то, делали вообще по "колхозному" - брали сантехнические хомуты подходящего размера и под них зажимали заземляющий проводник (медный).
Гость
тоесть, нужно тянуть кучу проводков от шинки PE и заземлять начало и конец металлогофры? А если металлогофра прикреплена к металлической стене, которая заземлена, это не считается что металлогофра тоже заземлена?
Гость_Alina_*
Цитата(ЛЕША @ 9.12.2019, 15:55) *
На "металлогофру", она же металлорукав, бывают в продаже стандартные переходники.
Но по простому можно и облудить припоем марки "А", а потом припаять медный проводник.
Мы, как-то, делали вообще по "колхозному" - брали сантехнические хомуты подходящего размера и под них зажимали заземляющий проводник (медный).


тоесть, нужно тянуть кучу проводков от шинки PE и заземлять начало и конец металлогофры? А если металлогофра прикреплена к металлической стене, которая заземлена, это не считается что металлогофра тоже заземлена?
savelij®
Просто прижать - не проканает, а вот видимое соединение через хомутик и кусок проводника на заземлённый каркас проканает. Если есть подтверждение, что каркас здания можно использовать в качестве РЕ, то есть он удовлетворяет этим требованиям (см. естественный заземлитель).
Олега
Цитата(ЛЕША @ 9.12.2019, 15:55) *
На "металлогофру", она же металлорукав, бывают в продаже стандартные переходники.
Гофра - это гофра, а м/рукав - это м/рукав )) разные штуки.
Для присоединения м/рукава к ст. щиту исп. муфта вводная (МВ), к трубам - трубная (МТ). Для подключения конца м/р, при отсутствии с этой стороны трубы или патрубка муфты, в м/р вставляется отрезок тонкостенной трубы, поверх - МТ. Проводник параллельно м/р тащить не нужно - в составе линии (кабелем, проводами) есть третий (пятый) защитный проводник для оборудования, к месту его подключения и подсоединяем проводник от МТ.
Ваня Иванов
Цитата(Aina @ 9.12.2019, 15:38) *
Как правильнее заземлить металлогофру с кабелем идущую по зданию из металла на высоте 7 метров?
Читаю вопрос ТС и никак не пойму, зачем нужна эта металлогофра на высоте 7 м? От кого или от чего она защищает этот кабель, от летучих мышей? Или эти "специалисты", как бывшие комсомольцы одной из известных республик, которые сами себе создавали трудности, чтобы их потом упорно преодолевать... icon_smile.gif