Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: пусковой ток
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Гость_Михаил_*
Добрый всем день.
Прочел в книге: "В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а так же для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D."
Вопрос: а пусковой ток 124А при расчетном 29А, есть большой? Или кто-нибудь посоветует с какой характеристикой применить автомат на холодильную машину?
SergAn
Используйте автомат с хар-кой D с номинальным током 32А, или стандартный мотор-автомат от АББ, Моеллер, Шнайдер например GV2, PKZMO, ВАМУ.
А пусковой ток у асинхронных ЭД обычно равен 5...7Iном
Гость_Михаил_*
Большое спасибо SergAn icon_smile.gif
Ещё один вопрос, для уверенности, а на вводе в щит мне тогда тоже брать автомат с хар-ой D?
Олега
.
SergAn
Цитата(Гость_Михаил_* @ 11.9.2007, 11:56) *
Большое спасибо SergAn icon_smile.gif
Ещё один вопрос, для уверенности, а на вводе в щит мне тогда тоже брать автомат с хар-ой D?

Да. Но вводные выключатели берут выше классом в отношении к максимальному току КЗ (отключающая способность)
Хотя некоторые производители на вводе ставят просто пакетный выключатель или выключатель нагрузки (в зависимости от мощности щита)