Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Искры из под батарии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Сергей Ф.
Здравствуйте.
5 этаж 9 этажного панельного дома.
Соседи этажом ниже меняют радиатор отопления, работают сварочным аппаратом.
У меня в комнате, аналогично комнате в которой производится ремонт, из под батареи, из места навесного крепления чугунной батарии летят искры (окалины) и разлетаются по полу шариками.
Как такое может быть? Хорошо, что в этот день все были дома и постелили мокрую ткань дабы избежать пожара, а если бы никого небыло дома ...
Вопрос: Может проблема в электрике моей квартиры/ квартиры соседа (в которой ремонт)/ всего дома? Как обезопасить себя от подобных проблем?

Прошу прощения, допустил грамматическую ошибку в названии темы "батарЕи"
Roman D
Сварочный аппарат имеет слишком короткие кабели, а дотащить его до места работы лениво. Вот сварщик воспользовался трубами отопления в качестве обратного провода.
ИМХО хороший сварщик стОит дороже...

Вероятно неисправный аппарат.

Здесь есть ветка сварщиков, кстати.
Сергей Ф.
Цитата(Roman D @ 22.1.2020, 14:37) *
Сварочный аппарат имеет слишком короткие кабели, а дотащить его до места работы лениво. Вот сварщик воспользовался трубами отопления в качестве обратного провода.
ИМХО хороший сварщик стОит дороже...

Вероятно неисправный аппарат.

Здесь есть ветка сварщиков, кстати.


Спасибо за ответ, обращусь в ветку сварщиков, но хотелось бы услышать ещё возможные версии происходящего.
Всёже непонятно почему в моей квартире "летела окалина" от стыка сопрокосновения чугунного радиатора и металлического крепления для подвески этого радиатора.

Насколько мне стало известно работы производились инверторным сварачником подключённым к сети 220 вольт.
с2н5он
сварщики здесь не причём, не нужно темы дублировать
Сергей Ф.
Цитата(с2н5он @ 22.1.2020, 14:15) *
сварщики здесь не причём, не нужно темы дублировать


Тогда подскажите в чём причина или к кому обратиться если не к электрикам и не к сварщикам? Не хочется однажды вернуться домой, а вокруг всё в огне ...
Roman D
Не очень понятно, "шарики" постоянно/регулярно бегают или же в зависимости от сварочных работ?
Сергей Ф.
Цитата(Roman D @ 22.1.2020, 16:07) *
Не очень понятно, "шарики" постоянно/регулярно бегают или же в зависимости от сварочных работ?


Как только начинается процесс сварки (электрод дотрагивается до места сварки) - окалины появляются, как только электрод убирают процесс появления окалин прекращается. Появляются данные окалины в месте соприкосновения крепежа радиатора (кронштейна) и самого радиатора (радиатор старый - чуугнный).
Я прекрасно понимаю, что если бы сварка происходила у меня - вопросов бы небыло, но сварка происходит этажом ниже.
Предположение: Может какойто умелец решил заземлиться на батарею выше этажами, а на этаже ниже - поменяли трубы отопления на металлопластик ...
PS. между фазой в розетке и батарей - 220в может реально кто кинул ноль (землю) на батарею, или всёже замены на металлопластик небыло ...
Между нулём в розекте и батареей - напряжения нет.
eugevict
Цитата(Сергей Ф. @ 22.1.2020, 14:19) *
Тогда подскажите в чём причина или к кому обратиться если не к электрикам и не к сварщикам? Не хочется однажды вернуться домой, а вокруг всё в огне ...

Причина в контуре протекания сварочного тока.
Zolan77
Видимо подвес батареи электрически соединен с арматурой стенных панелей.
А сварщик решил подцепить массу на удобное место - то есть крюк подвеса.
Произошло запараллеливание цепи сварки у вас и у него.
Выход - проследить, чтобы сварщик цеплял массу только на трубу отопления.
Сергей Ф.
Цитата(eugevict @ 22.1.2020, 17:18) *
Причина в контуре протекания сварочного тока.


Спасибо за ответ. А если проще, для несведущего в теме человека? Комуто за нарушение ТБ уши надрать?

Цитата(Zolan77 @ 22.1.2020, 17:22) *
Видимо подвес батареи электрически соединен с арматурой стенных панелей.
А сварщик решил подцепить массу на удобное место - то есть крюк подвеса.
Произошло запараллеливание цепи сварки у вас и у него.
Выход - проследить, чтобы сварщик цеплял массу только на трубу отопления.


Спасибо за ответ.
Но разве в таком случае запаралелливания не будет? Фактически ремонтируемая батарея висит на соединённых арматурой подвесах.

Zolan77
Цитата(Сергей Ф. @ 22.1.2020, 16:29) *
Но разве в таком случае запаралелливания не будет?

Оно и есть!
И току угодно протекать и в сварочной дуге соседа и в контакте вашей батареи и подвеса.
А если массу повесить только на его трубу отопления, то вашей цепи уже не будет.
eugevict
Цитата(Сергей Ф. @ 22.1.2020, 16:29) *
А если проще, для несведущего в теме человека? Комуто за нарушение ТБ уши надрать?

Сварному и кто там командовал.
Посмотрите как поставить эл.изоляционную прокладку между крюком и радиатором, на будущее пригодиться.
Roman D
Цитата(eugevict @ 22.1.2020, 19:28) *
Посмотрите как поставить эл.изоляционную прокладку между крюком и радиатором,

Обычно даже чугунная батарея, если не приварена, на пару миллиметров даёт себя поднять над крюком.
Костян челябинский
Сдается мне там под крюком на батарее уже хорошая раковина. Того и гляди рванет. Автор, смотрите внимательно
Сергей Ф.
Цитата(eugevict @ 22.1.2020, 21:28) *
Сварному и кто там командовал.
Посмотрите как поставить эл.изоляционную прокладку между крюком и радиатором, на будущее пригодиться.


Спасибо

Цитата(Костян челябинский @ 22.1.2020, 22:36) *
Сдается мне там под крюком на батарее уже хорошая раковина. Того и гляди рванет. Автор, смотрите внимательно


Что значит "раковина"? Посмотрел, почистил окалины - снаружи всё хорошо - ни гнили, ни ржавчины - только оппалённая краска по краям, а внутри радиатора ... ну тут я не знаю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.