Сергей Ч.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
Шкаф ВРУ собран на заводе по заказу. В нем смонтировано освещение через лампу накаливания и автомат, с подключением до прибора учёта и вводного рубильника. Всё соответствует утвержденному проекту. Согласован с электросетями. 10 лет в работе. всё нормально. В прошлом году приходит инспектор и вменяет без учетное потребление на всё здание. Всё это дело перевели в судебное и теперь мотивируем наличие освещения в ВРУ согласованным проектом и п.6.2.22 ГОСТ 32396-2013 "Во ВРУ следует предусматривать внутреннее освещение (в многопанельных ВРУ - в каждой панели) для обслуживания и ремонта при отключенном вводном аппарате."
Раз "при отключенном вводном аппарате", то, автоматически, до вводного рубильника и соответственно до прибора учёта.
Есть ли где-то в инструкциях по охране труда необходимость освещения в ВРУ при проведении ремонтных, аварийных и восстановительных работ?
Подскажите ссылки на любую нормативную базу, относящуюся к освещению ВРУ.
Спасибо.
Гость сочувствующий
Цитата(Сергей Ч. @ 25.1.2020, 7:22) *
... В прошлом году приходит инспектор и вменяет без учетное потребление на всё здание. ...

Есть у вас данные, подтверждённые документально, сколько вы времени работали в ВРУ? Данные по мощности лампочектоже наверняка есть. Вот и прикиньте расход ЭЭ на освещение ВРУ. Сравните с тем, что вам инкриминируют ...
eugevict
Цитата(Сергей Ч. @ 25.1.2020, 7:22) *
Есть ли где-то в инструкциях по охране труда необходимость освещения в ВРУ при проведении ремонтных, аварийных и восстановительных работ?
Подскажите ссылки на любую нормативную базу, относящуюся к освещению ВРУ.

А причем здесь именно ВРУ, есть понятие нормы освещение(освещенности) рабочего места. И пусть инспектор назовет норматив по работе в темноте.
Олега
Цитата(Сергей Ч. @ 25.1.2020, 7:22) *
.. мотивируем наличие освещения в ВРУ согласованным проектом и п.6.2.22 ГОСТ 32396-2013
Самое главное - проект "согласован с электросетями". Штрафовать не за что, согласовано и 10 лет всё нравилось.. Можно бы ограничиться предписанием.
Кстати, если проект 10-ти летней давности, то ссылаться следует на тот же пункт но в ГОСТ Р 51732-2001.


Цитата(eugevict @ 25.1.2020, 17:03) *
А причем здесь именно ВРУ, есть понятие нормы освещение(освещенности) рабочего места. И пусть инспектор назовет норматив по работе в темноте.
Норму освещенности в принципе можно обеспечить не только светильниками с питанием от сети, но и от батареек, АКБ, свечками.. )) Это уже другой вопрос.