Здравствуйте. В цеху есть КТП 10\0.4. В одном КТП 2 тр-ра и фидера. Может ли оперативно- ремонтный персонал 4 гр ДО 1000В заходит в ктп и производит переключения и т.д.? Или надо оградить тр-ры?
если это действительно заводская КТП, а не самодел, то трансы д.б. и так ограждены, а тех.мероприятия пишет выдающий наряд, он и определяет их кол-во и необходимость
Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.2.2020, 4:47)

оперативно- ремонтный персонал 4 гр ДО 1000В заходит в ктп и производит переключения и т.д.? Или надо оградить тр-ры?
Отдельного помещения РУ 0,4 кВ нет и нет разделения на зоны НН и ВН?
Гость_Сергей_*
4.2.2020, 10:30
Есть ограждения вокруг КТП. Внутри стоят 2 тр-ра по бокам и по середине ячейки. Вход с 2 сторон. И когда персонал подходит к фидерам и проходят мимо тр-ра. Трансформатор масляный. Ввод и вывода в коробе у тр.ра.
Мы обслуживаем только 0.4
b.radikal. ru/b39/2002/f5/b99be1ebf20c.jpg
Уберите пробел после точки. Извините не знаю как загрузить сюда фото.
а трансы и 10-ку кто обслуживает?
Гость_Сергей_*
4.2.2020, 12:47
10-ку и тр-ры ОГЭ высоковольтники. Мы цеховые только 0.4
организация одна? тогда какие проблемы?
Гость_Сергей_*
4.2.2020, 12:54
Да, организация одна. Дело в том, что цеховая оперативно-ремонтная служба имеет 4 гр до 1000В. ОГЭ говорит что нам нельзя заходит в КТП т.к там стоят трансформаторы 10кВ. Вот я и хотел узнать, нам теперь надо аттестоваться на свыше 1000В или просто оградит трансформаторы забором и сделать отдельный вход.
проще вход, а так - вы же на высокой не работаете, в наряде указываете что осталось под напряжением или оградите
У КТП опасные токоведущие части ограждены и заперты, куда доступ персоналу с допуском до 1000 В ограничен, поэтому не вижу проблем. Разграничьте зону ответственности по ремонту, обслуживанию и проведению оперативных работ издав ЛНА, согласованный с ОГЭ.