Гость ММС
13.2.2020, 9:41
Можно ли установить ИБП 120 кВа в одном помещении где стоит компьютерный тамограф. Расстояние между ИБП и КТ 2-3 метра.
Гость_Максим_*
11.7.2025, 11:02
Если знаком с принципами электрики, то проблем у тебя не возникнет, но все же учитывай, что при неправильном подсоединении аккумуляторов, вклинивании в щиток и при других ошибках может погореть недешевое оборудование. Если заказывать будешь в Светоне, то они и монтаж сами делают. Это предпочтительный вариант, тогда с тебя в случае чего вообще взятки гладки. А иначе можешь гарантию потерять, если сам что-то накосячишь. Если есть у тебя электрик профессионал, то это другое дело. К оборудованию Светон идут подробные и понятные инструкции, разобраться спецу вообще несложно. Там больше в щитке возиться, если нужно выделять отдельные линии для бесперебойного снабжения. А если весь дом целиком, то вообще элементарно все.
Shura_with_KINEF
11.7.2025, 14:37
Не знаю, какие АКБ будут у вас стоять. ПУЭ требует для АКБ отдельного помещения с определённым набором требований. ПУЭ распространяется на кислотные АКБ.
Ну т.е., ИБП то возможно расположить в одном помещении с томографом, а вот АКБ к ИБП - за стену.
Ваня Иванов
11.7.2025, 20:55
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.7.2025, 14:37)

...ИБП то возможно расположить в одном помещении с томографом, а вот АКБ к ИБП - за стену.
Вполне возможно, что в течение 5 лет, прошедших со дня публикации вопроса ТС, данная проблема была как-то решена, иначе бы ТС снова обратился сюда за помощью.
Shura_with_KINEF
12.7.2025, 19:41
Не заметил, опять некроманы