Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: приемка не завершенных электромонтажных работ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Гость_Виталий_*
Добрый день всем специалистам. Особенно специалистам связанным с техническим надзором. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу следующей ситуации:
Возможно ли принять не завершенные электромонтажные работы, например- смонтированную для устройства заземления не покрашенную полосу, осознавая что она придёт в негодность к тому моменту, когда возможно работы по монтажу и доделке работ продолжаться. или же кабельную продукцию проложенную по лоткам, без каких либо человеческих обозначений и свисающую местами с этих лотков. выключатели безопасности к которым ничего не подключено, некоторые из них без внутренностей.
как быть в такой ситуации? кто сталкивался и закрывал частично выполненные работы?
slavapril
А вопрос риторический тогда:"А зачем принимать?"
с2н5он
принять можно что угодно, отвечать потом кто будет если шо
Гость_Виталий_*
Цитата(с2н5он @ 27.2.2020, 21:29) *
принять можно что угодно, отвечать потом кто будет если шо


так в том и вопрос, как отфутболить людей пытающихся сдать кривые недоделанные работы. потому что гипотетически эти работы можно было бы принять, если бы этот промежуточный этап был в процессе бурной работы. а ситуация в том, что работы на этом этапе остановились и выполняться больше не будут.
с2н5он
проект есть?
Гость_Виталий_*
Цитата(с2н5он @ 28.2.2020, 10:27) *
проект есть?

да. проект конечно же имеется.
с2н5он
ссылайтесь тогда на проект, что не выполнен
Костян челябинский
Кто инициатор приостановки строительства на данном этапе? Заказчик? Тогда оплатите за кефир за то, что уже успели сделать. А то так можно и весь монтаж забесплатно получить. Одних наняли, те сделали 10%, выгнали, других наняли и так до самого конца. А если подрядчик - то
Цитата(с2н5он @ 28.2.2020, 12:55) *
ссылайтесь тогда на проект, что не выполнен

Евгений
По ПТЭЭС
1.2.9. Приемка в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений с дефектами, недоделками не допускается

По ПТЭЭП
1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается
Гость
Цитата(Евгений @ 28.2.2020, 21:30) *
По ПТЭЭС
1.2.9. Приемка в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений с дефектами, недоделками не допускается

По ПТЭЭП
1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается


не плохо) но вопрос скорее в том, почему смонтированную сталь полосовую нельзя принять, ведь это должно быть покрашенное заземление с протоколами, а не ржавый метал похожий на контур заземления и процентуемый как "сталь полосовая"? тоже с ЯКами. ЯК на стену/конструкцию навесили и всё. состава электромонтажных работ как таковых не видно. какие то подготовительные работы. и при этом подрядчик имея аванс, сам остановил работы и пытается впарить вышеречисленные работы.
Ixtim
Цитата(Гость_Виталий_* @ 27.2.2020, 14:40) *
Добрый день всем специалистам. Особенно специалистам связанным с техническим надзором. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу следующей ситуации:
Возможно ли принять не завершенные электромонтажные работы...

Принять возможно всё...
Пример Чуйбайса, он подписал акт по Саяно-Шушенской ГЭС...
prude
СМР принимаются с замечаниями, в акте принятия в ПНР указываете все замечания. Все зависит от заказчика и подрядчиков. В эксплуатацию однозначно нет.