Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТСН
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Leolai
Добрый вечер уважаемые профи. Подскажите пожалуйста... можно ли, вместо ТСН-6/0,23кВ (Y/треуг.) поставить ТСН-10/0,4кВ (Y/Yo) ? Почему можно, либо почему нельзя. Подробный ответ интересует. Коэффициент трансформации ведь один и тот же.
с2н5он
и напряжение одно и тоже?
eugevict
Цитата(Leolai @ 6.3.2020, 0:16) *
Почему можно, либо почему нельзя. Подробный ответ интересует.

А почему не почитать литературу ?
Там все подробно описано.
Roman D
Цитата(Leolai @ 5.3.2020, 23:16) *
Коэффициент трансформации ведь один и тот же.

26=25. icon_eek.gif
Сунцов Денис
Цитата(Roman D @ 6.3.2020, 7:38) *
26=25. icon_eek.gif


Анцапфой можно подрегулировать до нужного значения, +/- 5%
Roman D
ТСНов, как правило, на ТП двое. И должны уметь работать в параллель. А тут разные группы -раз.
Чем нагружены секции шин, не знаю.
Но такой партизанщины ни разу не видел. ТСНы 0,4кВ - видел. Когда оба.
НИР
Если ТСН на подстанции, то, на главных подстанциях обычно ТСН-ы с изолированной нейтралью, 3*220В. Вся вторичка СН, а также питание разного оборудования типа блоков питания, выпрямительных устройста тоже 3*220В с изолированной нейтралью. Также при питании электронного оборудования подстанции (например выпрямителей) важны углы питающего напряжения. И ТСН-ы должны секционироваться при необходмости. У Вас же треугольник и звезда. Так, что если как то переделаете тр-р 10/0,4, то имейте это ввиду.
gomed12
Использование треугольника в цепи НН видимо было вызвано определенными причинами, где невозможно выполнить глухое заземление нуля и где необходима сеть 3*220 В, такие как передвижное оборудование или, где ТСН использовался в качестве изолирующего трансформатора для СЗ IT.
Предлагаемый трансформатор можно использовать для получения 3*220 В при питающей сети 6 кВ, но при этом не забыть о контроле изоляции, установив на нейтральный вывод ТСН пробивной предохранитель.

rosck
Если нагрузка небольшая то прокатит. Если захотите нормально загрузить, то вряд-ли получится.
Leolai
Вообщем подстанция, стоят ОД-110кВ, КЗ соответственно и ОПН в нуле. ТСН секционируются, и оба 6/0,23кВ. Линейное 220в. Просто интересно стало, почему б не заменить такие старые ТСН. И в сеть 6кВ воткнуть оба ТСН 10/0,4 и по НН в нуле установить разрядник. Коэффициент трансформации же подойдёт, ну и по мощности ещё рассчитать. Коэффициент трансформации регулируется ПБВ. У кого не спроси, все репу чешат начиная от нач.пс заканчивая зам.гл.инженера. Объяснить не могут, плечами жмут, мол это интересно почему ж всё таки нельзя или возможно... литературу по таким экспериментам не нашёл. Поэтому написал тут. Сам понимаю что бред, но интересно ж почему)))
Roman D
Цитата(Leolai @ 14.3.2020, 16:39) *
Сам понимаю что бред, но интересно ж почему)))

Для чего нужен ТСН в данном конкретном случае? Только Собственные Нужды или другие внешние потребители?
Если нет - то никаких проблем при замене обоих ТСН.
mic61
Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=21395&st=0 обсуждался вопрос. Почитайте.
gomed12
Цитата(Roman D @ 14.3.2020, 17:58) *
Для чего нужен ТСН

Обсуждается сухой или собст. нужд?
Roman D
Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 19:52) *
Обсуждается сухой или собст. нужд?

Так вот и дожидаемся скоординированного ответа. Сухого там не могло быть, хочут устаревшие менять. Я о том, что оба сразу надо. И про то, что издавна ТСНы ставились дельта 220 (но не факт, что у ТС такие).
Leolai
Как ещё Вас координировать?))) Стоят оба ТСН-6/0,23 , нн берут линейное 220в для нужд собственных, РЗА и прочих в ГЩУ. Группа соединения этих старых ТСН Y/треуг. Появилась идея просто, почему б эти оба ТСН поменять на 10/0,4 с группой Y/Yо в сеть 6кВ. Коэффициент трансформации у 10/0,4кВ ~ 25, учитывая ПБВ на 1пол~26,4, на 5пол.~24,2. Таким образом поЛучили б те же линейное 220в. Но в нуле нн поставить так же предохранитель. Ноль просто не использовать. Как ещё объяснить?)) это просто идея не дающая мне покоя. Почему нельзя?

С коэффициентом я чуть борщнул, та чуть иначе, на память не скажу
Roman D
Цитата(Leolai @ 15.3.2020, 11:46) *
Как ещё Вас координировать?)))

Не нас, а Вас... icon_wink.gif КАКОЙ ТМ на какой собираетесь менять, не понятно. Понятное дело, что той мощности, что написано на баке, "десятке" на 6 кВ не развить. Загрузку Вы старых ТСНов не знаете.
То, что напряжение будет 240 В в идеальном случае - это хорошо, если удастся привести его к нужной величине с помощью ПБВ.

К примеру, бывают подстанции, когда от шин ТСН питаются внешние потребители и тогда будет не всё равно, 11-я или 12-я группа. Да и высшие гармоники через треугольник не пролезают; и нагрузку по высокой стороне "дельта" выравнивает... Так что не удивляйтесь, если подсоединенные к собственным нуждам нагрузки начнет внезапно колбасить.

Кто ж вас, цветных металлургов, знает... icon_wink.gif
НИР
Всегда нам объясняли так.
На ГПП собственные нужды считаются наиважнейшими цепями, отключение их считается ЧП. Оперативный ток 220В, 50Гц тоже запитан с них. Поэтому они и выполнены с изолированной нейтралью, чтобы какое либо однофазное замыкание на землю не приводило к отключениям.
У нас на заводе старые ГПП которые вводили до 90-х годов именно так и сделаны, 3*220В с изолированной нейтралью.
Но, есть уже и новая ГПП, там собственные нужды уже обычная сеть 3*0,4кВ с глухозаземленной нейтралью, но там оперативный ток выпрямленный =220В.
Leolai
Цитата(НИР @ 16.3.2020, 6:16) *
Всегда нам объясняли так.
На ГПП собственные нужды считаются наиважнейшими цепями, отключение их считается ЧП. Оперативный ток 220В, 50Гц тоже запитан с них. Поэтому они и выполнены с изолированной нейтралью, чтобы какое либо однофазное замыкание на землю не приводило к отключениям.
У нас на заводе старые ГПП которые вводили до 90-х годов именно так и сделаны, 3*220В с изолированной нейтралью.
Но, есть уже и новая ГПП, там собственные нужды уже обычная сеть 3*0,4кВ с глухозаземленной нейтралью, но там оперативный ток выпрямленный =220В.



Грамотно. У нас на пс, где стоят именно ТСН-6/0,23кВ нет АКБ...

Получается если оба ТСН-6/0,23 сменить просто на 10/0,4 в сеть 6кВ то в любом случае нужны АКБ ?
А если ставить АКБ, то можно и 6/0,4 воткнуть🤔
Roman D
Аккумуляторы нужны, когда необходимо оперативное управление при исчезновении основного питания.
НИР
Оперативный ток выпрямленный =220В, это не АКБ, это БПН, БПНС, УКП, БПТ, КВУ и т.п.
Также при переходе с переменного оперативного тока на другой вид, имейте ввиду что придется менять РЗА.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.