Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Запас кабеля в виде колец
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Aleksander84
Добрый день!

Вопрос: соответствует ли нормам и лучшим практикам монтаж кабеля показанный на фото? Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае?

Уточнение
Гость сочувствующий
Цитата(Aleksander84 @ 22.3.2020, 13:50) *
...
Вопрос: соответствует ли нормам и лучшим практикам монтаж кабеля показанный на фото? Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае?
...

А в чём смысл возиться с кольцами? Запаса в виде полупетли или зигзага Вам мало? Ни разу не видел подобных запасов провода в таком исполнении.
Электромонтёр
Может кабель проброшен но ещё не уложен в лотки?И это так сделали запас. ))
-Mike-
Цитата(Aleksander84 @ 22.3.2020, 16:50) *
Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае?

Если у вас места много, то оставляйте. Но зачем? Ведь концы провода в статическом положении не лопаются, ну, один-два раза подгорят за всё время эксплуатации. При этом проводник, как правило, сохраняется - только наложить поверх изоляцию и далее работать.
Aleksander84
Я уточню вопрос:
ПУЭ п.2.3.15 «..... укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;...». Но в ПУЭ речь про кабель, у нас же в кольцах уже не кабель, а провод.

Вопрос в том, можно ли до такого монтажа "докопаться". Нарушаются ли какие-либо требования, есть ли какие-либо минусы?
Гость сочувствующий
Цитата(Aleksander84 @ 23.3.2020, 8:09) *
...
Вопрос в том, можно ли до такого монтажа "докопаться". Нарушаются ли какие-либо требования, есть ли какие-либо минусы?

Докопаться можно до чего угодно: не эстетично, лишняя индуктивность. В ПУЭ есть такое требование: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения." - а сколько тут у Вас получается запаса для повторного подключения? Ну и действительно не эстетично смотрится.
Rezo
Цитата(Aleksander84)
Можно ли оставлять по 1 кольцу для запаса в этом случае?
Можно и даже нужно, тем более, что у Вас всё же не кольца, а полукольца.
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
......не эстетично смотрится
Это действительно так и лучше было бы этот запас уложить вряд с наклоном.
Однако - вопрос эстетики автор не ставил..... support.gif
Shura_with_KINEF
Если кабели, выйдя из щита, поднимаются без изгибов на высоту, скажем, 12-15 м, то такая петля будет хорошей термокомпенсацией удлинения кабелей при нагреве\охлаждении от токов нагрузки и/или перепадах температуры среды. Если б кабели вводились в щит снизу и далее уходили наверх, что привычней, изгиб для термокомпенсации получился бы автоматически.
Я прикинул, что на длине в 12 м и изменении температуры в 80 оС длина алюминиевой жилы изменится на 2,4 см, медной чуть меньше. В принципе достаточно, чтобы вырвать жилы из клеммника, или вырвать крепления клеммника. Недавно наблюдал клеммник вырванный из динрейки на стенке щита на своём объекте после кап.ремонта. Не понял причину, благодаря этой теме, дошло. icon_cool.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.