Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет сечения проводов по потерям напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Eneken
Доброго времени!
Прошу кинуть пример расчета проводов (или помочь рассчитать здесь вместе) по потерям напряжения для выбора сечения, если кто рассчитывал. Из практики не приходилось рассчитывать длинные линии.
Нужно выбрать сечение провода СИП из расчета падения напряжения на трехфазной линии длиной 1 км для подключения нагрузки 60 кВт.
Изначально предполагается выбор проводника по нагреву (алюминиевый, четыре жилы, проложенный открыто), сечением 35 мм 2.
То есть из расчета:
1. провод СИП (алюминиевые жилы);
2. длина линии - 1 км;
3. номинальное напряжение 380 В;
4. нагрузка - 60 кВт (116 А);
5. cos ф - 0,8.
Справочных значений по удельному сопротивлению для алюминиевого провода, сечением 35 мм не нашел (если у кого есть таблица - буду признателен, если бросите., или ссылку).
Roman D
<А можно спросить?>
Закон Ома - он работает?
ЛЕША
Провода и кабели с жилами из алюминия:
сопротивление 0,0315 Ом*мм2
проводимость 31,7 м/Ом*мм2
savelij®
Цитата(Eneken @ 29.3.2020, 1:49) *
Справочных значений по удельному сопротивлению для алюминиевого провода, сечением 35 мм не нашел (если у кого есть таблица - буду признателен, если бросите., или ссылку).

Так оно, удельное сопротивление, для всех сечений одинаково... ибо удельное оно.
Eneken
Искомый пример нашел

https://www.youtube.com/watch?v=_2-_2BI3o00
Олега
Цитата(Eneken @ 30.3.2020, 1:59) *
Искомый пример нашел
Так и что получилось, какое сечение требуется ?
Eneken
Цитата(Олега @ 30.3.2020, 3:57) *
Так и что получилось, какое сечение требуется ?


Остались вопросы.
Автор видео в исходных данных ставит активное сопротивление Ro для провода СИП равным 1,91.
Сомнения в достоверности справочных данных для провода марки СИП (удельные активное и реактивное сопротивления) абстрактно опустим.

В расчете это же число (Ro - 1,91) не комментируя автор ставит умноженным на 2 (1,91*2 = 3,82).
И того вместе Uл = корень с 3 (1,91*0,85 + 0,081*0,53)*ток(25)*длина пров. (0,1) = 7,21 В
ставит Uл = корень с 3 (3,82*0,85 + 0,081*0,53)*ток(25)*длина пров.(0,1) = 14,23 В. Падение линейного напряжения у автора составило 14,23 В.

Зачем удваивать активное сопротивление?
Это ошибка или я что-то упустил?

(для удобства пишу исходные данные автора видео:
активное сопротивление провода Ro - 1,91
реактивное сопротивление провода Хo - 0,0821
cos ф - 0,85
sin ф - 0,53
ток нагрузки - 25 А
длина линии - 0,1 км.

Расчетная формула потери линейного напряжения Uл: Uл = корень с 3 (Ro*cos ф + Хo*sin ф)*ІL, В