Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
Что то ни в ПУЭ ни в объёмах и нормах ВВ испытаний не увидел что нужно мерить абсорбцию. увидел тока в ГОСТ 3484.3-88 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ. и то - 4.1.4. Коэффициент абсорбции, который является дополнительным критерием оценки состояния изоляции,
рассчитывают по формуле. Допускается не рассчитывать коэффициент абсорбции, если его нормированное значение не установлено в
технической документации изготовителя.