Доброго времени суток уважаемые коллеги!Вопрос такой.
Был произведен монтаж шинного моста с литой изоляцией 0,4 кВ с токовой нагрузкой 2500 А . Перед заливкой изоляцией мест соединений , необходимо замерить переходное сопротивление контактных соединений шин.
Согласно ПУЭ 1.8.24 , замеры должны производиться на расстоянии 0,7-0,8 м . В данном случае это не возможно. Т.к. шины приходят в изоляции , а открытым остается только место соединения ( 0,3 м) .
И при этом , расстояние между самими шинами 15 мм. Нет возможности зафиксировать зажимы (крокодилы).
Кто сталкивался с подобной ситуацией? Как выйти из положения.
P.S. По возможности не догадки , а проверенное решение проблемы!Нажмите для просмотра прикрепленного файла