Гость_Виталий_*
Подскажите, сменился ответственный за электрохозяйство, все документы по подключению были оформлены на него (акт разгроничения, взаимоотношения) назначили другого, есть правило где четко написано что неообходимо делать при смене ответственого за ЭХ?
с2н5он
акт разграничения остаётся, взаимоотношения - там фамилия есть?
Гость
акты разгроничения переделывать не надо, правильно?
с2н5он
зачем? акт составляется на организацию
Гость
а каие документы переделываются ?
с2н5он
для примера, приказ на ответственных, если он был выдающим наряд/руководителем и т.п.
S-cream
новый приказ на ответственного/ответственных,
документы о взаимодействии с вышестоящими/нижестоящими организациями в отношении снабжения ЭЭ, там, где указан старый ОЭХ

Приказ о внутренней комиссии по проверке правил по ЭБ, если такая комиссия создана, и если новый ОЭХ в ней числится.
eugevict
Цитата(Гость @ 14.4.2020, 13:15) *
а каие документы переделываются ?

Где есть фамилия старого ОЭХ.
Сунцов Денис
ничего не нужно переделывать. документы утверждаются и подписываются должностью. а не фамилией. они действительны до истечения срока переутверждения.
eugevict
Цитата(Сунцов Денис @ 15.4.2020, 18:31) *
ничего не нужно переделывать. документы утверждаются и подписываются должностью. а не фамилией. они действительны до истечения срока переутверждения.

А "Список на ведение оперативных переговоров ", кроме должности он еще пофамильный ?
Сунцов Денис
более правильно он называется `список лиц, ответственных за безопасное производство работ в электроустановках, с указанием предоставленных им прав`. перечень персонала с указанием прав - выдающий, производитель, руководитель, единол.осмотр и пр. хрень.
составляется в начале каждого года и пересматривается при появлении новых работников после сдачи ими экзамена.
но можно не переутверждать. обычно выходит указание гл.инженера о предоставлении прав новому работнику и допуске к самостоятельной работе. это указание просто хранится вместе с этим списком.
eugevict
Цитата(Сунцов Денис @ 16.4.2020, 7:44) *
более правильно он называется `список лиц, ответственных за безопасное производство работ в электроустановках, с указанием предоставленных им прав`. перечень персонала с указанием прав - выдающий, производитель, руководитель, единол.осмотр и пр. хрень.
составляется в начале каждого года и пересматривается при появлении новых работников после сдачи ими экзамена.
но можно не переутверждать. обычно выходит указание гл.инженера о предоставлении прав новому работнику и допуске к самостоятельной работе. это указание просто хранится вместе с этим списком.

Полностью он называется "Список оперативного персонала предприятия ......., имеющих право на ведение оперативных переговоров с диспетчером электрических сетей предприятия высоковольтные сети ......" который, направляется руководителю ВВС и содержит должности и фамилии работников.
По сложившейся практике дополнения и изменения не писали, а отправляли новый список.
Необходимо изменять или писать новый приказ о "Комиссиях по проверке знаний .....", если это не колхоз "Червоно дышло".
В зависимости от того что навешали на ОЭХ добавиться еще бумаги.
Сунцов Денис
зависит от количества электротехнического персонала на предприятии. если 50 чел проще переутвердить перечень. где я работаю 800 чел с чем-то. текучка большая. бумагу жалко будет бухгалтерии перепечатывать. поэтому на новых указание гл.инж. а общий перечень раз в год переутверждается.