Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


монтёр 72
Доброго времени суток!Подскажите,проблема такая,КЛ 10 киловольт,имеет обрыв одной из фаз.Все фазы,в том числе и оборванная выдерживают при испытании 30 киловольт.Пробывали один конец кабеля закоротить,и в разрыв подать ГАУВ но,ничего не вышло,так как разрыв жилы в месте обрыва скорее всего миллиметров 5-15.Подскажите,как и чем найти это место в кабельной линии.Да,растояние до места обрыва нам известно,Измеряли "Искрой3".Посоветуйте,как решить эту проблему,будем очень благодарны!
prude
Пожалуй быстрее будет разрезать кабель в примерном месте по метражу. Искрой в обе стороны кл, если обрыв или кз меньше 10 метров от замера, прибор не покажет расстояние.
Гость сочувствующий
Цитата(монтёр 72 @ 25.4.2020, 22:16) *
... Да,растояние до места обрыва нам известно,Измеряли "Искрой3".Посоветуйте,как решить эту проблему,будем очень благодарны!

А что, локатора (измеритель неоднородностей линий) в Вашем распоряжении нет?
ЛЕША
Повреждение в соединительной муфте. Прожиг-то есть?
egida07
Был такой случай! Оказалось , что после прокладки кабеля , произошла небольшая просадка грунта и кабель потянуло. На соединительной муфте жила вышла из соединительной гильзы !
Ixtim
Какой прожиг? какая искра? флудеры несчастные.. icon_evil.gif
Методом погонной емкости, сравнивая емкость целой и порванной жилы относительно оболочки.
prude
Цитата(Ixtim @ 6.5.2020, 15:44) *
Какой прожиг? какая искра? флудеры несчастные.. icon_evil.gif
Методом погонной емкости, сравнивая емкость целой и порванной жилы относительно оболочки.

То есть рефлектометром не пользовались. Просветите, сколько раз удавалось найти кол-во повреждений обрыва? за какое время? каким прибором и какая точность в метрах? Без флуда и теорий пож.
Ixtim
Цитата(prude @ 8.5.2020, 11:30) *
... Просветите, сколько раз удавалось найти кол-во повреждений обрыва? за какое время? каким прибором и какая точность в метрах?.

вам то это всё зачем?
Valerapol
У меня конечно опыта поиска повреждений КЛ мало, но мне кажется метод поиска с помощью генератора звуковой частоты должен Вам помочь в такой ситуации.
просто интересно
Цитата(монтёр 72 @ 14.5.2020, 22:01) *
Обрыв фазы КЛ 10 киловольт.
...Подскажите,как и чем найти это место в кабельной линии.Да,растояние до места обрыва нам известно..


Взаимоисключающие тезисы. вы напишите подробнее, в чём у вас трудности то?

не знаете, где пролегает кабель и как его отыскать?
ЛЕША
А больше пробовали давать? Повторюсь, прожиг есть? С одного конца повреждённую жилу объединить со "здоровыми" и со второго конца прожигать. Потом индукционным искать. Если удастся снизить сопротивление в месте повреждения, то и ГАУВ может заработать.
Вообще этот товарищ 26.04.2020 уже задавал вопрос.
Но больше не появлялся...
Автор, ты каким боком к ЭТЛ относишься?
uvk2
Цитата
выдерживают при испытании 30 киловольт
Должен держать 60.
Цитата
Обрыв фазы КЛ 10 киловольт
Обрыв обнаружился после аварийного отключения? После земляных работ на трассе?
egida07
Цитата(uvk2 @ 15.5.2020, 18:56) *
Должен держать 60.

Почему 60?
Зависит от типа изоляции и от методики испытания ( постоянным , переменным с сверхнизкой частотой) .
Приемо-сдаточные , эксплуатационные , послеаварийные испытания отличаются.

Если известно , где установлены соединительные муфты , ищите там. Пробовали оборванную жилу с одной стороны землить , а с другой подавать испытательное напряжение ?
Ixtim
Успокойтесь уже, похоже, ТСу ваши ответы не сильно то нужны icon_biggrin.gif
монтёр 72
[quote name='Гость сочувствующий' date='29.4.2020, 10:45' post='542447']
А что, локатора (измеритель неоднородностей линий) в Вашем распоряжении нет?
Так,рефлектомер "Искра3"!
с2н5он
два месяца формулировали ответ?
Roman D
Метод ловли льва в пустыне от программистов:
1. Разделить пустыню забором напополам.
2. Определить, на какой половине лев.
3. Половину со львом разделить забором...
Примерно так же определяется поврежденное место кабеля.