Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Срабатывает УЗО при подключении вводного провода заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Павел_*
Добрый день! Столкнулся с проблемой с срабатыванием УЗО установленного в щитке. Сделан ремонт в квартире, проведена вся электрика. Подключили все автоматы в квартире. Сработало УЗО на площадке. Начал искать причину. Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки в подрозетники. Отключил провод заземления от щита в квартире. УЗО работает. При подключении заземления снова выбивает. В чем может быть причина?
Roman D
Цитата(Гость_Павел_* @ 5.5.2020, 19:38) *
При подключении заземления снова выбивает.

УЗО срабатывает, когда соблюдаются условия его срабатывания: Iф≠Iн, то есть рабочий ток где-то бродит мимо УЗО; а именно по заземляющему проводнику. Где и как - работа для электрика.
Например, в одной из вилок или розеток нейтраль соединена с землёй.
moshkarow
Цитата(Гость_Павел_* @ 5.5.2020, 20:38) *
Начал искать причину. Электрика проведена правильно.

подключено не правильно
Олега
Фотки квартирного и этажного щитов покажите.
Гость_Павел_*
Спасибо профи, первому ответу! Нашёл проблему. Розетка на лоджии. Подключена была правильно. Не понятно почему из за ее земли выбивало. Отсоединил от розетки провода и УЗО не срабатывает. Нашёл эту линию методом исключения. Подсоединял методом исключения по одной земле кабеля в шкафу. И вот эта зараза вылезла. Самый последний провод из 40. Ещё раз спасибо!
Олега
Цитата(Гость_Павел_* @ 6.5.2020, 11:36) *
Розетка на лоджии. Подключена была правильно. Не понятно почему из за ее земли выбивало. Отсоединил от розетки провода и УЗО не срабатывает...
Предполагаете розетка коротящая ? icon_biggrin.gif
И потом, выше вы говорили, что розетки отсутствуют..
Цитата(Гость_Павел_* @ 5.5.2020, 20:38) *
Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки ..
Гость_Павел_*
Розетка на лоджии была. Про неё забыл. Кабель в розетке был плотно проложен. Изоляция целая. Но при плотной установке видать как то через изоляцию пробивает. Проложил по другому. Нет проблем. Кабель Севкабель 3х2.5. При установке накладной розетки маленький вход вырезали. Кромки корпуса розетки зажали провода с усилием. Если так же ставить, УЗО срабатывает. Каким Макаром через изоляцию пробивает не знаю. Но лучше прокладывать провода так чтобы они имели между собой расстояние.
Костян челябинский
Господа модераторы. Перенесите, пожалуйста, тему в Чайники. Невозможно читать такого вот "профессионала"