atinv
У ТП 10/0,4 вышел срок эксплуатации до капремонта.
Как провести как оформить.
gomed12
Цитата
У ТП 10/0,4 вышел срок эксплуатации до капремонта.

На основании какого документа?
Графика ППР или...?
Цитата
Как провести как оформить.

Если своих ремонтников нет, то никак.
atinv
Цитата(gomed12 @ 20.9.2007, 18:45) *
На основании какого документа?
Графика ППР или...?
Если своих ремонтников нет, то никак.

На основании заводской документации.
Свой ремонтный персонал есть, ЭТЛ есть.
Хочу уточнить вопрос: Как выполнить и оформить грамотно пункт ПТЭЭП 1.6.7
gomed12
Примерный перечень представлен в Приложении 2 ПТЭЭП.
Ну, а дальше по Приложению 3 испытания с составлением актов и протоколов.