Произошло отключение автотрансформатора «Мамонта» 220/110/35кв АТДЦТН-125МВа (Yавто/ Д-0-11 от диф защиты фА и фВ со взрывом РВМЭ-25 на выводе по 110кв фВ.
Испытания показали:
Pхх: ав(вс)- зашкал тока
bc (ac)- зашкал
ac(ab)- 0,1A; 9Вт
Rом: 5пол.рпн АmO= 0,372
BmO=0,302
CmО=0,373
Убывание 1-13 пол. естественно есть на всех ответвлениях
Kтр: 5пол. AmВm/ав=5,43
BmCm/bc=3,22
AmCm/ac= 3,24
Убывание 1-13 пол. Естественно имеет место быть
Zk: 1пол AmO=43,5; BmO=25,6; CmO=43,3
5пол и 13пол. Снижение, но BmO вообще не меняется
Какой диагноз? У меня сомнения и три предположения