Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в расчетах. Нужно посчитать ток 3-х фазного КЗ на вводе в ВРУ и однофазного кз в точке присоединения потребителя, в данном случае насос (3-х фазный) мощностью 2,3 кВт. Для однофазного уже посчитал проектировщик, получилось 991А, но узнать как он это сделал не представляется возможным, а я вот пытаюсь посчитать для 3-х фазного КЗ на вводе, но получается почему то значение меньше - 841 А. Может вообще быть такое?
Протяженность линии 195м, кабель АПВ3БбШп-1(4х25), Трансформатор ТМГ 10/0,4 1000кВа
Rл = 390х0,028/1000=0,01
Хл = 390х0,6/1000 = 0,234
Zл = √0,012+0,2342 = 0,244
Сопротивление трансформатора принято из таблицы Zтр = 0,027
Iкз = 380/(√3 х (0,027+0,244)) = 841
Или может я неправильно посчитал?