Здравствуйте, у нас есть ктп 10\0,4 кВ состоящая из ячеек от которых идет питание на оборудование. Скоро приедет лаборатория для проверки сопротивления изоляции, петля фаза-ноль и т.д на отходящих кабелях. Как правильно организовать эту работу? Достаточно ли просто дежурному связаться с высоковольтника и отключить полностью ктп, а так же все фидера в самом ктп с записью в журнале. Спасибо
а теперь подробнее - чья КТП, чья лаборатория? зачем полностью гасить КТП?
Есть завод, в нем разные цеха. КТП принадлежит цеху, пригласили электротехническую лабораторию типо ИП. Выключать ктп для того что бы человек который будет промерять кабеля не пострадал. Если это как-то делается по другому с удовольствием выслушаю.
Если речь идет исключительно про отходящие линии, то отключать высокую сторону не надо.
Цитата(Гость @ 2.6.2020, 19:15)
пригласили электротехническую лабораторию типо ИП.
значит работать они могут на правах командированного персонала, в правилах расписано, про отключение сказано выше, можете конечно и весь завод погасить, только зачем
Constantin_Logan
4.6.2020, 21:00
Выключаете проверяемый участок, можно будет выкатить фидер/выключатель. И следите чтобы изоляцию нормально проверяли, не только между жилами, но и по отношению к земле. И время испытания согласно нормам. И желательно всё фиксировать на фото.
Цитата(Constantin_Logan @ 4.6.2020, 21:00)
можно будет выкатить фидер/выключатель.
чего??
Секретные выкатываемые фидера.
Constantin_Logan
5.6.2020, 6:12
А шта, вытащить фидер?
У ABB, Хьюндай - выкатные. Может с советскими и российскими иначе.
Фидер - это несколько более длинное понятие, чем выкатной элемент.
Цитата(Constantin_Logan @ 5.6.2020, 6:12)
У ABB, Хьюндай - выкатные.
страшно далеки Вы от народа (почти с)