Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гофра
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


вовчик
Возможнали замена металлорукава на гофру для защиты кабеля от мех. повреждений и где можно прочесть о гофре (правила).
Anatoli
Гофра не гоит но плавитса и грызуны могут подпортить
gomed12
Пластиковая гофра с изолированными проводами заменяет незащищенный кабель.
Провода (незащищенный кабель) в металлорукаве, проложенные открыто, заменяет бронированный кабель, проложенный таким же способом.
atinv
Гофра бывает разная (по мех. прочности)
SergAn
Цитата
Возможнали замена металлорукава на гофру для защиты кабеля от мех. повреждений и где можно прочесть о гофре (правила).

В любых правилах вы найдете, что защитой от механических повреждений кабеля и провода может быть только металл: труба, лоток, металлорукав и т.д.
А гофру у нас сейчас применяют все кому не лень и в любых ситуациях, хотя считаю это не правильно.
Слава
Металлорукав никакой защитой не является.
SergAn
Цитата(Слава @ 25.9.2007, 21:44) *
Металлорукав никакой защитой не является.

Вы это где-то в правилах прочитали?
ПУЭ гл.2.1
Цитата
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
Олега
Слава видимо хотел сказать "не является защитой например для электрокары на производстве, машины на улице". Степень защищенности от механического воздействия и от соприкосновения с токопроводящими частями не велика. Может быть. Водо/газопроводная труба лучше.
kraft
Цитата
Слава видимо хотел сказать "не является защитой например для электрокары на производстве, машины на улице". Степень защищенности от механического воздействия и от соприкосновения с токопроводящими частями не велика. Может быть. Водо/газопроводная труба лучше.


Я думаю здесь играет роль только категория помещения по взрыво- пожароопасности. (все пункты в т. ч. и защита от механ. повреждения прописаны в ПУЭ)
вовчик
Интересно. Гденибудь в правилах прописано от каких усилий должна быть защита от мех. повреждений. Гофра тоже может служить защитой от небольших усилий.